c2000 yada cp2000 ile pt100 okuma.

Mesaj gönderen mehmet2259 »

merhabalar c2000 yada cp2000 ile 4-20mA pt100 ü acı dan okuyorum ana frekans kaynağı yapıp frekans ile de oynuyorum ancak sorunum şu. minimum 6mA okurken 15hz 7mA okurken 50 hz de çalışmak istiyorum bu aralığı bir türlü ayarlıyamadım. pid olarakta denedim yine olmadı. sonuç olarak acı dan okuduğum 4-20mA analog sinyalin 6mA i ile 15herz de başlayıp 7mA 'de 50 hz çalışmayı hangi parametreden ayarlıyabilirim. yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8461
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: c2000 yada cp2000 ile pt100 okuma.

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Sürücü frekans komut kaynağı ACI girişi seçilmiş, 01-00 sürücü maximum çalışma frekansı 50.00Hz tanımlanmış ve 03-50:2: Three-point curve of ACI tanımlı ise aşağıdaki üç nokta eğimini oluşturmalısınız.

03-57: 6mA
03-58: %30 (50.00Hz'nin %30 değeri --> 15.00Hz)
03-59: 6.5mA
03-60:%65 (50.00Hz'nin %65 değeri --> 32.50Hz)
03-61: 7ma
03-62:%100 (50.00Hz'nin %100 değeri --> 15.00Hz)

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
mehmet2259
Mesajlar: 25
Kayıt: 20 Mar 2020, 10:29
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: c2000 yada cp2000 ile pt100 okuma.

Mesaj gönderen mehmet2259 »

Turhan Bey, öncelikle çok teşekkür ederim. evet söylediğiniz parametreler ile sonuca ulaştım. son olarak pid kontroldeki gibi belli bir süre sonunda 15hz de kalması durumunda uykuya çekebiliyormuyuz sürücüyü. yeniden 15.01 hz gördüğünde start alacak şekilde? bu mümkünmüdür? cevabınız için şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar
.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8461
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: c2000 yada cp2000 ile pt100 okuma.

Mesaj gönderen Turhan »

Evet, Sürücü üzerinde 08-10, 08-11, 08-12, 08-22 parametreleri ile uyku, uyanma ve bu fonksiyonlar için gecikme zamanlarını tanımlayabiliyorsunuz.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.