C2000 Frenleme Ünitesi Seçimi

Mesaj gönderen bektas5050 »

37 kw c2000 sürücü için frenleme ünitesi siparişi verdim ankara platin e 5 gün denildi teslim 25 gün oldu stok yok deniliyor
vfdb4045 siparişim ama stokta 4030 var denildi 5 kw frenleme direnç ünitem var bu üniteyi kullanma şansım varmı?
sabah 11 den beri 216 499 9910 nolu telefonu 10 defa aradım bağlanamadan hattan düşüyorum
çözüm bulamıyorum!!!!!!
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 Frenleme Ünitesi Seçimi

Mesaj gönderen Uğur »

4030 ünite kullancaksanız burada sistemin regenerasyonunun az olması şartıyla, kullanmanız gereken frenleme direnci değeri 37 kw için değil 30 kw için olmalıdır. Bu şartlarda kullanabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
dermani
Mesajlar: 39
Kayıt: 01 Nis 2020, 15:55
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 Frenleme Ünitesi Seçimi

Mesaj gönderen dermani »

160kW VFD1600C43A delta sürücü için elimizde VFDB4110 frenleme ünitesi ve ona uygun 6ohm 12kW ve ayriyeten elimizde 4ohm 25kW direnç mevcuttur.
Bu şekilde çalıştırmamızda herhangi bir problem olur mu?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 Frenleme Ünitesi Seçimi

Mesaj gönderen Uğur »

Öncelikle sürücü 160kW ama ünite bir adet kullanıyorsanız 110kW. Kullanılmasını önermem tam güç regenarasyonda ünite patlayabilir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
dermani
Mesajlar: 39
Kayıt: 01 Nis 2020, 15:55
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 Frenleme Ünitesi Seçimi

Mesaj gönderen dermani »

Peki Uğur Bey,
Frenleme ünitesi çalışmasının teknik detayına nereden ulaşabilirim.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 Frenleme Ünitesi Seçimi

Mesaj gönderen Uğur »

Frenleme ünitesi üzerinde devreye girme ayar voltaj seçim anahtarları vardır. Ünite bu ayarlı voltaj seviyesini bağlı olduğu sürücünün DC barasında kontrol eder ve üzerinde bir voltaj oluştukça bağlı olan direnci devreye sokar. Çalışma prensibi budur. Birden fazla ünite paralel bağlanarak güç arttırılabilir örnek 2 adet 110kw ünite paralel bağlanıp 220kw sürücüye bağlanabilir gibi.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
dermani
Mesajlar: 39
Kayıt: 01 Nis 2020, 15:55
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 Frenleme Ünitesi Seçimi

Mesaj gönderen dermani »

Peki 160kW sürücü için bir adet daha VFDB4110 frenleme ünitesi alıp paralel bağlayarak çalıştırabilir miyim?
Bunun için hangi direnci kullanmalıyım?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 Frenleme Ünitesi Seçimi

Mesaj gönderen Uğur »

160kW sürücü direnci 4 ohm 18000W tır. Burada kullanılması gereken 1 adet VFDB4160 tır.
2 adet VFDB4110 kullandığınız zaman 1 adet direnç alıp her bir üniteye direnç bağlamalısınız bu durumda alınacak her bir takım dirençlerin değeri 8 ohm 9000W tır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
dermani
Mesajlar: 39
Kayıt: 01 Nis 2020, 15:55
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 Frenleme Ünitesi Seçimi

Mesaj gönderen dermani »

Frenleme direnci bağlamadan önce hangi parametrelerin değiştirilmesi gerekmektedir? Bilgi verebilir misiniz.
Şu an duruş modu serbest duruştadır ve motor 45Hz'de dönerken serbest duruşta 10 dakikada duruyor. Yavaşlama zamanını 5 dakika ile başlayarak azaltsam uygun olur mu?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 Frenleme Ünitesi Seçimi

Mesaj gönderen Turhan »

Sürücüye Frenleme ünitesi ve direnci bağlayacaksanız 06-01 aşırı voltaj durma engeli parametresini 0 olarak set etmeniz yeterli olacaktır.

Durma zamanı için ise 5-10 dakika arasında bir zaman dilimi belirleyin ve sürücüye stop komutu verdiğinizde DC Bara voltajının yükselip yükselmediğini gözlemleyin. Eğer DC Bara voltajında herhangi bir yükselme olmuyor ise Yavaşlama zamananını kademeli olarak düşürebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey