VFD MS300 INVERTER

Mesaj gönderen topkan »

Merhaba Ms300 ınverterin plc fonksiyonunuda kalıcı Datalar hangileridir ve HMI den bu datalardan okuma ve yazama yapılabilirmi?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8911
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD MS300 INVERTER

Mesaj gönderen Uğur »

kalıcı.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
t-a-n-e-r
Mesajlar: 3
Kayıt: 16 Şub 2022, 15:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD MS300 INVERTER

Mesaj gönderen t-a-n-e-r »

Ugur bey merhaba aynı surucu hakkında benimde bir sorum olacagı için başlık altında konuyu devam ettiriyorum.



Benim sorum şu surucude acil butonuna basıldıgında gelen EF1 alarmını dijital inputtan reset sinyali yollamadan abb sürücülerde oldugu gibi bir parametre mevcutmudur. Yani acil butonu normal konuma gelince kendisi alarmı aldırabiliyormu?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8911
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD MS300 INVERTER

Mesaj gönderen Uğur »

Acil stop buton fonksiyonunuz ne olarak tanımlı sürücüde?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
t-a-n-e-r
Mesajlar: 3
Kayıt: 16 Şub 2022, 15:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD MS300 INVERTER

Mesaj gönderen t-a-n-e-r »

tüm parametre ayarlarım ekteki dosyada mevcuttur. m3 dijital inputa 1 yollayarak acil stop sinyali vermekteyim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8911
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD MS300 INVERTER

Mesaj gönderen Uğur »

EF için aşağıdaki resimde göreceğiniz üzere reset ister. Output Voltage Stop fonksiyonu var birde ona bakabilirsiniz Reset istemez. 3. bir alternatifte BB fonksitonunu deneyebilirsiniz.

Output Voltage Stop : 12
Base block (B.B.) : 11
EF1.PNG
OVS.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
t-a-n-e-r
Mesajlar: 3
Kayıt: 16 Şub 2022, 15:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD MS300 INVERTER

Mesaj gönderen t-a-n-e-r »

Uğru bey,

yardımlarınız için teşekkür ederim 12 ile sorunumu aştım gibi duruyor.

kolay gelsin