Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

VFD-EL Switch Bağlantısı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Batu
Mesajlar: 15
Kayıt: 10 Oca 2022, 23:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

VFD-EL Switch Bağlantısı

Mesaj gönderen Batu »

Basit Projemde, 3 FAZ elektrik motorum, İleri-Geri tuşlarım ve İleri geri limit switchlerim bulunacak.
İleri bastığımda, hareketli parçam, ileri switchi görene kadar gidecek ve duracak. Geri düğmesine basılana kadar, hareket etmeyecek. VFD-EL ve ya EL-W kullanmayı düşünüyorum. Henüz satın almadım.
Dökümanları ve uygulamaları incelediğimde limit switchler ile ilgili yardımcı bir kaynak bulamadım.
Bu sürücülerle böyle basit bir işlemi yapmak mümkün mü? Mümkünse hangi parametleri, nasıl kullanmalıyım?
Değilse, uygun fiyatlı başka hangi sürücü ya da ürüne yönelebilirim?

Dökümanda bulduğum 04.08 parametresi yapmak istediğim bu işleme uygun mudur? Uygunsa nasıl kullanabilirim? (Basit pozisyonlama uygulaması daha önce hiç yapmadım)
Resim
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 296
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL Switch Bağlantısı

Mesaj gönderen Yakup »

Merhaba,

Bu işlemi gerçekleştirmek için şunları yapabilirsiniz:

Parametre Ayarları
02.01 → 1
04.19 → 1 (El-W için)
04.07 → 23 (mı3)
04.08 → 24 (mı4)
Bağlantılar
İleri butonunu mı1 girişine bağlayın.
Geri butonunu mı2 girişine bağlayın.
İleri switch'i mı3 girişine bağlayın.
Geri switch'i mı4 girişine bağlayın.
Bu bağlantıları yaptıktan sonra işlem tamamlanacaktır.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
Batu
Mesajlar: 15
Kayıt: 10 Oca 2022, 23:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL Switch Bağlantısı

Mesaj gönderen Batu »

EL-W satın alıp dediğiniz gibi yaptım. Sistem çalışıyor teşekkür ederim. Sadece bir sıkıntı var.
Motorun hareket etmesi için şuan push button a basılı tutmam gerekiyor. Elimi cekersem motor duruyor.
Ben bunu, push button a bastığımda, sensör görene kadar kendi gitmesini istiyorum. Bunun için hangi parametre ayarlarını yapmam gerekiyor?
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 296
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL Switch Bağlantısı

Mesaj gönderen Yakup »

Merhaba,

VFD-EL-W serisi sürücü için paylaşılan mühürleme devresini aşağıda görebilirsiniz.
MÜHÜRLEME.png
Not:04.04>>2 yapmayı unutmayınız.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
Batu
Mesajlar: 15
Kayıt: 10 Oca 2022, 23:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL Switch Bağlantısı

Mesaj gönderen Batu »

Mi1 mi2 mi3 u kullanırsam, geriye kalan 2 switch imi nereye bağlayacağim?
Kullanıcı avatarı
Batu
Mesajlar: 15
Kayıt: 10 Oca 2022, 23:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL Switch Bağlantısı

Mesaj gönderen Batu »

Madem yapamıyorum, bana niye EL-W aldirttiriyorsun? Cevap ta vermiyorsunuz kaç gündür.
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 296
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL Switch Bağlantısı

Mesaj gönderen Yakup »

Merhaba,

İleri switch'i mı3 girişine bağlayın.
Geri switch'i mı4 girişine bağlayın.

Mı3 ve Mı4 girişlerini Dcm ile tetiklemelisiniz.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
gnani
Mesajlar: 1
Kayıt: 05 Şub 2025, 11:15
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL Switch Bağlantısı

Mesaj gönderen gnani »

Yakup yazdı: 25 Kas 2024, 11:03 Merhaba,

Bu işlemi gerçekleştirmek için şunları yapabilirsiniz:

Parametre Ayarları
02.01 → 1
04.19 → 1 (El-W için)
04.07 → 23 (mı3)
04.08 → 24 (mı4)
Bağlantılar
İleri butonunu mı1 girişine bağlayın.
Geri butonunu mı2 girişine bağlayın.
İleri switch'i mı3 girişine bağlayın.
Geri switch'i mı4 girişine bağlayın.
Bu bağlantıları yaptıktan sonra işlem tamamlanacaktır.
Merhaba,

VFD-EL-W cihaz ile motor sürüyorum. İleri-Geri ve Potans ayarlarını yaptı sorun yok. Fakat İnduktif sensör ile çalışmayı durduramıyorum. Sürekli çalışıyor. NC bir switch 24V beslemesini yaptım DCM den MI1 veya MI2 ye çıkış veriyorum fakat sürekli çalışıyor. Gözden kaçırdığım bir parametre var sanırım. Bilgi olan yardımcı olursa sevinirim.
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 296
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL Switch Bağlantısı

Mesaj gönderen Yakup »

Merhaba
"Eğer endüktif sensör ile sürücünüzü durdurmak istiyorsanız, 3'lü bağlantı tipini kullanabilirsiniz. Ancak, endüktif sensör sürekli sinyal vereceği için sürücü stop konumunda kalacaktır.
Tekrar çalıştırmak için sensörden çıkmanız gerekmektedir. Bu durumu engellemek istiyorsanız, dahili PLC fonksiyonunu veya harici bir PLC kullanmalısınız. VFD-E serisi sürücülerde dahili PLC fonksiyonu bulunmaktadır, ancak VFD-EL ve EL-W serisi sürücülerde bu özellik yoktur.
PLC fonksiyonunda ise input girişinin yükselen kenarını kullanarak stop işlemi gerçekleştirebilirsiniz."
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön