kapalı çevrim hız kontrol

Cevapla
Kullanıcı avatarı
AVO otomasyon
Mesajlar: 9
Kayıt: 14 Kas 2021, 11:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

kapalı çevrim hız kontrol

Mesaj gönderen AVO otomasyon »

merhabalar
çalışan bir makineye yeni bir motor ilave edilerek,makine hızına eşitlenecek
hızını makineden gelen 0-10 V referansı belirleyecek
ek olarak hassas bir ayar için 2. referans ilave etmem gerekiyor
bunun en kısa yolu nedir
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 159
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: kapalı çevrim hız kontrol

Mesaj gönderen Yakup »

Merhaba,

Kullanmış olduğunuz sürücü bilgilerini yollayabilir misiniz?
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8275
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: kapalı çevrim hız kontrol

Mesaj gönderen Turhan »

Eğer AC motor sürücüsü kullanmayı düşünüyorsanız ME/MS/MH veya C2000+/CP2000 serisi gibi sürücü modellerinde iki farklı frekans komut kaynağının toplam yada fark değerini frekans komutu olarak kullanabilirsiniz.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
AVO otomasyon
Mesajlar: 9
Kayıt: 14 Kas 2021, 11:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: kapalı çevrim hız kontrol

Mesaj gönderen AVO otomasyon »

Teşekkür ederim
Kullandığım cihaz C2000 ..EMC-PG01L Encoder kartı ve 360 puls open collector encoder
bugün montajı bitti ve kısa bir deneme yaptım ama iki referanstan istediğim sonucu elde edemedim
yarın neticeyi paylaşırım
Kullanıcı avatarı
AVO otomasyon
Mesajlar: 9
Kayıt: 14 Kas 2021, 11:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: kapalı çevrim hız kontrol

Mesaj gönderen AVO otomasyon »

Turhan bey 00-35 ve 00-36 parametrelerini değiştirmedim.. yarin onlara da bakarım
Daha doğrusu bu uygulamada müdahale etmem gereken parametreleri yazabilirseniz sevinirim
Kolay gelsin
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 159
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: kapalı çevrim hız kontrol

Mesaj gönderen Yakup »

Merhaba,

2 farklı frekans komut kaynağı ile çalışmayı aşağıdaki linke tıklayarak yapabilirsiniz.
C2000+ 1. ve 2. Frekans Komut Kaynağı Kombinasyonu
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
AVO otomasyon
Mesajlar: 9
Kayıt: 14 Kas 2021, 11:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: kapalı çevrim hız kontrol

Mesaj gönderen AVO otomasyon »

Teşekkür ederim arkadaşlar
İyi bir uygulama oldu ..kapalı çevrim hız kontrol ve aynı anda iki adet 0-10V analog giriş
Girişin birisi dijital potansiometre ile yapıldı
Acaba onun yerine Dop kullanarak up - dowun şeklinde plc kullanmadan mümkün mü
Böylelikle panelden motor bilgilerini (hız,akım..) takip etmek istiyorum
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 159
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: kapalı çevrim hız kontrol

Mesaj gönderen Yakup »

Merhaba,

Modbus RS485 haberleşme yaparak istemiş olduğunuz bilgileri hmi panelden alabilirsiniz.
Ekrana 2001h adresini yazarak frekansınızı arttır azalt butonu ekleyerek up down yapabilirsiniz.
Output current:2104H
Motor actual speed:210CH
İhtiyacınız olan modbus adreslerini dökümandan inceleyebilirsiniz.
C2000 İnverter Modbus Haberleşme Adresleri
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
AVO otomasyon
Mesajlar: 9
Kayıt: 14 Kas 2021, 11:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: kapalı çevrim hız kontrol

Mesaj gönderen AVO otomasyon »

Yakup bey çok teşekkür ederim..kolay gelsin
Cevapla