vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Kullanıcı avatarı
physme
Mesajlar: 109
Kayıt: 16 Nis 2018, 14:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Mesaj gönderen physme »

Uğur bey merhaba,
Enkodersiz pals ile sürmek mümkün müdür ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8884
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Mesaj gönderen Uğur »

Pozisyon kontrolü yapamazsınız sadece pulse girişini frekans kaynağı olarak kabul ederek hız bilgisini pulse ile verebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
microalert81
Mesajlar: 7
Kayıt: 08 Ara 2018, 02:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Mesaj gönderen microalert81 »

İyi günler uğur bey kolay gelsin C2000 sürücünün üzerinde hazır olarak bulunuyor mu bu emc-pg01 modülü yoksa ayrı almamız mı gerekiyor
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8884
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Mesaj gönderen Uğur »

Harici olarak temin etmeniz gereken bir kartıdır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
microalert81
Mesajlar: 7
Kayıt: 08 Ara 2018, 02:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Mesaj gönderen microalert81 »

Uğur bey iyi günler
Şimdi ben bir tane tel takviye makinası yapmaya çalışıyorum motorumun bir tanesi Asenkron sürekli belli yönde dönecek telin sarılacagı bobinin motoru.
Birde teli bu bobine saracak delta marka bir Servo motor kullanıcam bu Servo motor hem sağa hemde sola hareket edecek. Asenkron motorun arkasına bir tane enkoder bağlayarak Servo sürücünün ve asenkron motorun birbirleri ile hızlarını ayarlamak istiyorum aynı zamanda birde bobine sarılacak olan malın(telin) genişliğine görede
Hatvesini ayarlamak istiyorum.
Şimdi ben PLC ile servo motoru harici olarak Puls ve SIGNAL komutlarıyla sürecegim fakat bu sefer asenkron motorun arkasına bağlı olan enkoder in çıkışlarını nereye bağlayacagım yada ne yapmalıyım ki bu asenkron motorun hızına göre Servo motor hızını ayarlasın ve hatve miktarını panelden nasıl ayarlayabilirim şimdiden teşekkürler
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8884
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Mesaj gönderen Uğur »

Bahsettiğiniz yoldan bir uygulama için; anlık hız değişimi sadece DPLSY komutu için geçerlidir. Enkoderden elde edeceğiniz hızı PLC ye SPD komutu ile hesaplatarak daha sonra bunu DPLSY komutuna yönlendirip motorun dönüş hızına göre pulse çıkışı elde edebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
microalert81
Mesajlar: 7
Kayıt: 08 Ara 2018, 02:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Mesaj gönderen microalert81 »

DPLSY yerine DDVI yada DDVA ile de yapabilirmiyim
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7785
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Mesaj gönderen Turhan »

DDRVI ve DDRVA pozisyonlama komutlarıdır. Komutların çalışma şartları aktif olduktan sonra hız veya pozisyon bilgisi güncellenemez. Dolayısı ile bu komutlar kullanılamaz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
microalert81
Mesajlar: 7
Kayıt: 08 Ara 2018, 02:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Mesaj gönderen microalert81 »

SPD komutunu DPLSY komutuna yönlendirdiğiniz bir örnek uygulamanız var mı

Şimdi var sayarak konuşuyorum ben Servo motorunu ilk açılışta home git sonra bir başla butonu ile önce 30mm git 5 er milim aralıklarla 600mm e git ve bunu ben reset yada durdurma butonuna basana kadar devam ettir.
Benim elimde bir kitap var delta ya ait burada bunu DDRVA komutları ile yapmış ama encoder den degil de PLC nin hızlı puls çıkışlarıyla yapmış birde farklı olarak M1029 pozisyon bitti yardımcı rölesini başlangıc pozisyonuna almış ben bunu istediğim aralıklarla (30mm-600mm) bir döngüye soksam olmuyor mu.?
Burada ki 30mm le 600mm değiştirilebilir varsayar konuştum
Kullanıcı avatarı
microalert81
Mesajlar: 7
Kayıt: 08 Ara 2018, 02:04
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd c2000 puls ile nasıl sürülür

Mesaj gönderen microalert81 »

Birde DPLSY komutu DDRVA komutu gibi ekleme çıkarma yapabiliyor mu
Cevapla