VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
VFD-E Serisi inverter'i ileri geri olarak çalıştırıyoruz. Harici terminalleri kullanıyoruz. Yapmak istediğimiz, ileri çalışırken 60HZ ile dönsün geri çalışırken 30 HZ ile dönsün. Bunu nasıl yapabilriiz ?
- Turhan
- Mesajlar: 7787
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
Sürücü üzerindeki MI1 inputu ileri yön ve MI2 inputu geri yön start inputlarıdır. MI3 ve MI4 inputlarına da haricen sabit bir frekans tanımlayabilirsiniz. Bunun için;
05.00: 60.00 (1inci Adım Hız Frekansı)
05.01: 30.00 (2inci Adım Hız Frekansı)
MI1 + MI3 klemenslerini köprüleyip bu inputları tetiklerseniz İleri yön start ve 60.00Hz dönüş bilgisini gönderirken
MI2 + MI4 klemenslerini köprüleyip bu inputları tetiklerseniz Geri yön start ve 30.00Hz dönüş bilgisini gönderebilirsiniz.
05.00: 60.00 (1inci Adım Hız Frekansı)
05.01: 30.00 (2inci Adım Hız Frekansı)
MI1 + MI3 klemenslerini köprüleyip bu inputları tetiklerseniz İleri yön start ve 60.00Hz dönüş bilgisini gönderirken
MI2 + MI4 klemenslerini köprüleyip bu inputları tetiklerseniz Geri yön start ve 30.00Hz dönüş bilgisini gönderebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- kuka92
- Mesajlar: 156
- Kayıt: 28 Mar 2018, 16:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
Turhan Bey,
Size yanlış bilgi verdim. Kusura bakmayın. Inverter VFD- L serisi. L serisinde MI3'e kadar var. Nasıl uygulayacağız ?
Size yanlış bilgi verdim. Kusura bakmayın. Inverter VFD- L serisi. L serisinde MI3'e kadar var. Nasıl uygulayacağız ?
- Turhan
- Mesajlar: 7787
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
Merhaba,
Sorun değil. Yine benzer parametre ve bağlantı şekli olacaktır.
VFD-L serisi sürücü üzerindeki M0 inputu ileri yön ve M1 inputu geri yön start inputlarıdır. M2 ve M3 inputlarına da haricen sabit bir frekans tanımlayabilirsiniz. Bunun için;
05.00: 60.00 (1inci Adım Hız Frekansı)
05.01: 30.00 (2inci Adım Hız Frekansı)
M0 + M2 klemenslerini köprüleyip bu inputları tetiklerseniz İleri yön start ve 60.00Hz dönüş bilgisini gönderirken
M1 + M3 klemenslerini köprüleyip bu inputları tetiklerseniz Geri yön start ve 30.00Hz dönüş bilgisini gönderebilirsiniz.
VFD-L Kullanma Klavuzu ndan diğer bağlantı şekilleri ve parametrelere erişebilirsiniz.
Sorun değil. Yine benzer parametre ve bağlantı şekli olacaktır.
VFD-L serisi sürücü üzerindeki M0 inputu ileri yön ve M1 inputu geri yön start inputlarıdır. M2 ve M3 inputlarına da haricen sabit bir frekans tanımlayabilirsiniz. Bunun için;
05.00: 60.00 (1inci Adım Hız Frekansı)
05.01: 30.00 (2inci Adım Hız Frekansı)
M0 + M2 klemenslerini köprüleyip bu inputları tetiklerseniz İleri yön start ve 60.00Hz dönüş bilgisini gönderirken
M1 + M3 klemenslerini köprüleyip bu inputları tetiklerseniz Geri yön start ve 30.00Hz dönüş bilgisini gönderebilirsiniz.
VFD-L Kullanma Klavuzu ndan diğer bağlantı şekilleri ve parametrelere erişebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- wild_for
- Mesajlar: 39
- Kayıt: 15 Mar 2018, 10:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
Peki ben ileri yönde önce hızlı 60Hz, sonra bir sensörü görünce 10Hz gibi düşük hızda çalıştırıp sonra diğer bir sensörle durdurmak istiyorum. Daha sonra geri yönde de aynı işlemleri yaptırmak istiyorum. Bunun için önce M0 ile çalıştırıp sensörü görünce M3 kapattırmam, durunca M0 ile M3'ü açtırıp; geri yönde de M1 ile çalıştırıp yine M3'ü kapattırmam yeterli mi? M2'yi kullanmaya gerek yok diye düşünüyorum. Doğru olur mu? Teşekkürler. Sürücüm VFD-L serisi.
- Turhan
- Mesajlar: 7787
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
VFD-E Serisi için
Sürücü üzerindeki MI1 inputu ileri yön ve MI2 inputu geri yön start inputlarıdır. MI3 ve MI4 inputlarıda sabit frekans tanımlanabilir girişlerdir. bu inputları kullanarak tetiklemenizi yapabilirsiniz.
Sürücü üzerindeki MI1 inputu ileri yön ve MI2 inputu geri yön start inputlarıdır. MI3 ve MI4 inputlarıda sabit frekans tanımlanabilir girişlerdir. bu inputları kullanarak tetiklemenizi yapabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ahmetsh
- Mesajlar: 44
- Kayıt: 02 Nis 2018, 14:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
merhabalar.
elimde vfd l serisi inverter var. 00-02 parametresini 10 yapıp fabrika ayarlarına sürücüyü resetliyorum. 02-00 parametresini 4 yapıp inverter üzerindeki potansiyometreyi kulllanmak istiyorum yalnız potansiyometre çalışmıyor. acaba neden çalışmıyor. yada bunun dışında ne yapmam lazım. (sürücü daha önce başka bir uygulamada kullanıldı)
elimde vfd l serisi inverter var. 00-02 parametresini 10 yapıp fabrika ayarlarına sürücüyü resetliyorum. 02-00 parametresini 4 yapıp inverter üzerindeki potansiyometreyi kulllanmak istiyorum yalnız potansiyometre çalışmıyor. acaba neden çalışmıyor. yada bunun dışında ne yapmam lazım. (sürücü daha önce başka bir uygulamada kullanıldı)
- Turhan
- Mesajlar: 7787
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
Merhaba,
2-00: 3 tanımlı ise Sürücü dahili keypad potansiyometresi frekans kaynağı olarak değerlendirilecektir.
Sürücü üzerinde MI3 ve MI4 sinyalleri var ise bu inputlar varsayılan fabrika ayarlarında çoklu hız adımları ve Reset inputları olarak tanımlı olduğu için F=0.00 Hz görmeniz normaldir.
2-00: 3 tanımlı ise Sürücü dahili keypad potansiyometresi frekans kaynağı olarak değerlendirilecektir.
Sürücü üzerinde MI3 ve MI4 sinyalleri var ise bu inputlar varsayılan fabrika ayarlarında çoklu hız adımları ve Reset inputları olarak tanımlı olduğu için F=0.00 Hz görmeniz normaldir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ahmetsh
- Mesajlar: 44
- Kayıt: 02 Nis 2018, 14:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
turhan bey cevabınız için teşekkür ederim
Bir sorum daha olacak.
sürücüyü çoklu hız olarak çalıştırmak istiyorum.5-00 ve 5-01 parametresine girilen frekans değerine göre sürebildiğini öğrendim.
benim istediğim ise m0+m2 girişlerini 5-00 parametresine göre sensör gördüğünde ise potansiyometre ile ayarlanan frekans da çalışmasını istiyorum. Bunun için ne yapmam lazım.
Bir sorum daha olacak.
sürücüyü çoklu hız olarak çalıştırmak istiyorum.5-00 ve 5-01 parametresine girilen frekans değerine göre sürebildiğini öğrendim.
benim istediğim ise m0+m2 girişlerini 5-00 parametresine göre sensör gördüğünde ise potansiyometre ile ayarlanan frekans da çalışmasını istiyorum. Bunun için ne yapmam lazım.
- Turhan
- Mesajlar: 7787
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
Sensör gördüğünde M2 ve M3 inputlarını pasif ederseniz sürücünün ana frekans komutu Potansiyometre olacaktır.