VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
- ahmetsh
- Mesajlar: 44
- Kayıt: 02 Nis 2018, 14:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
teşekkür ederim turhan bey iyi çalışmalar
- ahmetsh
- Mesajlar: 44
- Kayıt: 02 Nis 2018, 14:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
turhan bey merhaba
5-00 ve 5-01 hız parametreleri dışında 4-05 parametresini değiştirmemiz gerekiyor mu. m0+m2 ile 1. hız da ileri gidip sensör gördüğünde m0 hızıyla motorun çalışmasını istiyorum. onun dışında m1+m2 ile başlangıç pozisyonuna gitmek istiyorum.bunun için hangi parametreleri yazmam lazım. Bunun dışında motor ufak bir zorlanmada yavaş hareket ediyor. Bunun için ne yapmam gerekiyor. Kolay gelsin
5-00 ve 5-01 hız parametreleri dışında 4-05 parametresini değiştirmemiz gerekiyor mu. m0+m2 ile 1. hız da ileri gidip sensör gördüğünde m0 hızıyla motorun çalışmasını istiyorum. onun dışında m1+m2 ile başlangıç pozisyonuna gitmek istiyorum.bunun için hangi parametreleri yazmam lazım. Bunun dışında motor ufak bir zorlanmada yavaş hareket ediyor. Bunun için ne yapmam gerekiyor. Kolay gelsin
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
4-05 parametresini 7, 4-06 parametresini 8 ayarlamanız yeterli olacaktır. Motor dönüş torku için 7-02 parametresinin değerini kademeli olarak arttırmanızı tavsiye ederim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ahmetsh
- Mesajlar: 44
- Kayıt: 02 Nis 2018, 14:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- plcotomasyon
- Mesajlar: 46
- Kayıt: 22 Mar 2018, 16:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
merhaba ileri ve geri yön hızlarını plc nin kalıcı datalarından girmek ve dop b07 ye göndermek istiyorum bunu nasıl yapabilirim?Turhan yazdı: ↑16 Tem 2018, 15:28 Sürücü üzerindeki MI1 inputu ileri yön ve MI2 inputu geri yön start inputlarıdır. MI3 ve MI4 inputlarına da haricen sabit bir frekans tanımlayabilirsiniz. Bunun için;
05.00: 60.00 (1inci Adım Hız Frekansı)
05.01: 30.00 (2inci Adım Hız Frekansı)
MI1 + MI3 klemenslerini köprüleyip bu inputları tetiklerseniz İleri yön start ve 60.00Hz dönüş bilgisini gönderirken
MI2 + MI4 klemenslerini köprüleyip bu inputları tetiklerseniz Geri yön start ve 30.00Hz dönüş bilgisini gönderebilirsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8876
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
VFD-E sürürücü D0~D9 arası dataları kalıcı adreslerdir. Bu adresleri kullarak yazacağınız dahili PLC programına HMI ile haberleşerek değer görüntüleme yaptırabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- revolution
- Mesajlar: 72
- Kayıt: 02 Ara 2019, 22:45
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
1.5kW inverter ile 1.1kW motoru ileri ve geri yönde çalıştırmak istiyorum (push buton olması lazım , plc olmadan) , bağlantıları nasıl yapacağımı bulamadım .
Ayrıca inverter beslemesi 24 VDC mi olmalı ?
İnverter Parametresi nasıl olacak ?
Ayrıca inverter beslemesi 24 VDC mi olmalı ?
İnverter Parametresi nasıl olacak ?
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
Resimdeki gibi bağlantıyı yaptıktan sonra;
02-01 --> 1
04-04 --> 0 olduğundan emin olun. VFD-E Serisi sürücülerde cihaz etiketi bize sürücüyü nasıl besliyeceğimizi gösterir.
02-01 --> 1
04-04 --> 0 olduğundan emin olun. VFD-E Serisi sürücülerde cihaz etiketi bize sürücüyü nasıl besliyeceğimizi gösterir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- revolution
- Mesajlar: 72
- Kayıt: 02 Ara 2019, 22:45
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
İyi Günler VFD022EL43A inverter ile tek yönde(fwd veya rew) çalışan bir asenkron motor sürmek istiyorum .
-->1 tane 0/1 konumlu anahtar run/stop yapacak . (hangi digital çıkışa takacağım ?? galiba fwd için mı1 --- rew için mı2)
---> 1 tane çift(2 tane N.O) konumlu anahtar 3000 devir ve 1500 devir de olarak ayarlanacak .
yardımlarınızı bekliyorum.
-->1 tane 0/1 konumlu anahtar run/stop yapacak . (hangi digital çıkışa takacağım ?? galiba fwd için mı1 --- rew için mı2)
---> 1 tane çift(2 tane N.O) konumlu anahtar 3000 devir ve 1500 devir de olarak ayarlanacak .
yardımlarınızı bekliyorum.
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-E Serisi Inverter İleri-Geri Hız Ayarlama
Merhaba,
Aşağıdaki resimde VFD-EL Serisi sürücü için harici start-stop çalışma şeması ve parametreleri verilmiştir.
VFD-EL serisi röle çıkışları aşağıdaki gibidir. Tam olarak istediğiniz şey nedir?
Aşağıdaki resimde VFD-EL Serisi sürücü için harici start-stop çalışma şeması ve parametreleri verilmiştir.
VFD-EL serisi röle çıkışları aşağıdaki gibidir. Tam olarak istediğiniz şey nedir?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey