Vfd E serisi inverter

Kullanıcı avatarı
kemal esbulat
Mesajlar: 9
Kayıt: 24 Ara 2018, 21:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Vfd E inveter rundayken durmadı

Mesaj gönderen kemal esbulat »

Merhabalar elimizde 18,5kw vfde serisi sürücü var sürücünün Run sinyali kesilmediği halde kendisini stopa cekiyor arada yapıyor ve tekrar start verdikmi çalışıyor belli bir mütdet sonra duruyor bunu direk kendi üstünden start stop dümesinden çalıştırıp denedim Gine aynı problemle karşılaştım sürücü arızada vermiyor run sinyali kesilmediği halde stopa çekmesinin sebebi ne olabilir
Bilgi verebilirmisiniz iyi çalışmalar
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7780
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Vfd E serisi inverter

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Run sinyalinin bir anlık kesintiye uğrması ihtimaline karşı 02.05 Enerji geldiğinde çalısmayı kesme seçimi "0: Pasif. Çalısma komutu kaynağı Pr.02.01 değisse de çalısma durumu değismez" seçerek çalışmayı test edermiiniz?

Not: Bu esnada sürücünün besleme voltajının kesintiye uğramadığından mutlaka emin olunuz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön