C2000 PLC PALS POZİSYON KONTROL

Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 PLC PALS POZİSYON KONTROL

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Sürücü üzerinden 11-03, 11-04 ve 11-05 Bant genişliği değelerini arttırmayı deneyin.
c2000_11-00.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
nexit1111
Mesajlar: 101
Kayıt: 05 Nis 2018, 16:40
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 PLC PALS POZİSYON KONTROL

Mesaj gönderen nexit1111 »

Turhan bey sürücü stop modunda olmasına rağmen bu parametreleri değiştirmeme izin vermiyor.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 PLC PALS POZİSYON KONTROL

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Mesaja eklemeyi unutmuşum. 11-00 parametresinin 0.biti aktif olmadan bu parametrelere erişim sağlanamıyor. 11-00:1 ayarladıktan sonra ASR değerlerini girebilirsiniz. bu parametreleri ayarladıktan sonra 11-00:0 kaydedebilirsiniz.

C2000_11-00_Bit0.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
nexit1111
Mesajlar: 101
Kayıt: 05 Nis 2018, 16:40
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 PLC PALS POZİSYON KONTROL

Mesaj gönderen nexit1111 »

Turhan bey istediğim hassaslığı düşük band ve sıfır band değerleri 40 olduğunda sağlayabildim. Bu değerlerin maksimum olmasının bir dez avantajı var mı?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 PLC PALS POZİSYON KONTROL

Mesaj gönderen Turhan »

Herhangi bir dezavantajı bulunmuyor Uygulama manuellerinde de bu değerin kademeli olarak arttırılması gerektiği belirtiliyor.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
nexit1111
Mesajlar: 101
Kayıt: 05 Nis 2018, 16:40
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 PLC PALS POZİSYON KONTROL

Mesaj gönderen nexit1111 »

Turhan bey C2000 Palsle pozisyonlama yaparken sürücünün dijital inputlarıyla ileri ve geri jog işlemi yaptırmak istiyorum. MIX girişlerine ileri ve geri jog atadım. Jog frekansıda belirledim. Fakat sürücüyü hareket ettiremedim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 PLC PALS POZİSYON KONTROL

Mesaj gönderen Turhan »

Jog modundaki inputlarınızı PLC ye girmelisiniz. PLC bu inputlar geldiği sürece DPLSV komutu ile negatif yada pozitif pulseler üretmelisiniz.

dplsv.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
nexit1111
Mesajlar: 101
Kayıt: 05 Nis 2018, 16:40
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 PLC PALS POZİSYON KONTROL

Mesaj gönderen nexit1111 »

DPLSY ile ürettiğim palsler pals register'ımda sayılıyor. ben sayılmasını istemediğim için sürücü üzerinden yapmaya çalışıyorum.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 PLC PALS POZİSYON KONTROL

Mesaj gönderen Turhan »

Sürücü Pulse modunda iken harici gelen pulse değerlerini referans alır. Sürücünün dijital girişlerinde tanımlı '37:Tam pozisyon control pulse komut girisi aktif' girişini kestikten sonra JOG+ veya JOG- sinyalini uygulamayı denermisiniz?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
mozen12
Mesajlar: 18
Kayıt: 12 Tem 2019, 12:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 PLC PALS POZİSYON KONTROL

Mesaj gönderen mozen12 »

merhaba kolay gelsin

elimizde bir adet spindle motor var ve bu motoru pozisyonlandırmak istyoruz. c2000 mevcut. ayrıca enkoder kartı line drive pg01l ve buna uyumlu bir enkoderimiz var.
enkoderdeki z fazına göre pozisyonlandırma yapmak istiyoruz.bunun için 00-40 parametresinde x-y-z değerlerini nasıl ayarlamalıyım. 00-40 paremetresinde org diye bir ifade var bunun anamı nedir. 02-00 parametresini de tam anlayamadım. yapmak istediğim IO terminalinden herhangi bir MIX girişine sinyal verip motorun z fazına göre pozisyonlandırma yapmasını istiyorum. ayrıca pozisyonlandırma işlemi bittiğinde MOX çıkışını aktif etmesini istiyoruz.

şimdiden teşekkür ederim. kolay gelsin...
Cevapla