C2000 36kw start sorun

Mesaj gönderen Polat34 »

Merhabalar;
Elimizde(c2000/37kw) motor 36kw 60hz ,hp48 ,rp1776 ,A54.8
Baglanti redüktör ile rotative press
Maxim 20hz kullaniyoruz
Sorunumuz ise motor yükde iken start almamanız
Torkunu yükseltik yine ayni
Ağır yükü denedik.
Romanyada yetkili servislerden
Fazla bilgi alamadık
Bir öneriniz varsa merak ile bekliyorum

Teşşekkürler^
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7802
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 36kw start sorun

Mesaj gönderen Turhan »

Sürücü çalışma modunu 00-11: 2 SVC(IM Sensörsüz vektör kontrol) moduna alıp Autotuning işlemi sonrasında sürücüyü test etmenizi tavsiye ederim. 01-xx ve 05-xx parametre grubununda motor etiket değerlerine göre girildiğine emin olunuz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Polat34
Mesajlar: 5
Kayıt: 05 Tem 2019, 23:11
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 36kw start sorun

Mesaj gönderen Polat34 »

Teşekkürler;
Turhan bey deneyip geri dönüş yaparim
Kullanıcı avatarı
Polat34
Mesajlar: 5
Kayıt: 05 Tem 2019, 23:11
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 36kw start sorun

Mesaj gönderen Polat34 »

Merhaba;
Vektor konturolu yapıldı motor harekesiz şekilde
İşlevi yeterli seviyede fakat ,tork karşılama kazancını 8 e çıkardım
Bu bir sorun oluşturur mu?


Destek delta turkey ekibine çok Teşşekkur ediyorum.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7802
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 36kw start sorun

Mesaj gönderen Turhan »

07-26 Tork karşılama kazancı'nın sisteminizin izin veridiği minimum değerde kullanılması önerilir. Motorun sürücüden çektiği akım değerleri motor akımları için normal değelerde ise 07-26'nın içeriği kabul edilebilir aralıkta olarak değerlendirilir.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Polat34
Mesajlar: 5
Kayıt: 05 Tem 2019, 23:11
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 36kw start sorun

Mesaj gönderen Polat34 »

Anladım turhan bey .
Vektor modunda çalışan motorlara
hangi koruma parametrelerini onerirsiniz?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7802
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 36kw start sorun

Mesaj gönderen Turhan »

Sürücü koruma parametreleri V/F çalışma modunda olduğu gibi işlevselliğini koruyacaktır. İsterseniz ilave olarak 06-06, 06-07 ve 06-08 parametreleri ile sürücü çıkış akımlarına göre koruma sağlayabilirsiniz.

06-06: 4 (Normal çalısmada asırı tork algılanınca, algılama sonrası çalısmayı durdur)

06-07: %80

06-08: 3.0 saniye

Parametrelerini sürücüye tanımlarsanız. Sürücü çıkış akımının %80.0 ve üzeri yüklenmelerinde 3.0 saniye boyunca yüklenir ise sürücü OT1 uyarsı vererek duruş konumuna geçecektir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Polat34
Mesajlar: 5
Kayıt: 05 Tem 2019, 23:11
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 36kw start sorun

Mesaj gönderen Polat34 »

Romanyada Bu işlemleri yapmalari için 4 teknik eleman geldi
Yapamadı

Ben elektirigin E sinden anlamam sizin sayenizde halletim cok şükür
Yeniden cok Teşşekkurler^^ turhan bey
Cevapla