C2000 RESET ATMA

Cevapla
Kullanıcı avatarı
ustayavuz
Mesajlar: 7
Kayıt: 27 Mar 2018, 12:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

C2000 RESET ATMA

Mesaj gönderen ustayavuz »

KOLAY GELSİN C2000 İNVERTÖR PLC PRAMETRE VE EKRAN KOMPLE RESET LENİP FABRİKA AYARLARINA DÖNDERMEK İSTİYORUM
Kullanıcı avatarı
ustayavuz
Mesajlar: 7
Kayıt: 27 Mar 2018, 12:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 RESET ATMA

Mesaj gönderen ustayavuz »

ASLINDA YAPIYORUM 00:02 (9) YAPIYORUM AMA EKSİK BİRŞEYLER VAR +10 V AVİ VE ACM YE POT BAĞLIYORUM FREKANS SET DEĞERİ HİÇ DEĞİŞMİYOR ÖLÇÜ ALET LE +10 V İLE AVİ ARAZINI ÖLÇTÜĞÜMDE 0...İLE 10 VOLT GÖRÜYORUM DAHİLİ PLC DEN DE DEĞİŞTİĞİNİ GÖREBİLİYORU FAKAT MOTOR START VERİNCE ÇALIŞMIYOR VE EKRANDA SET DEĞERİ 0 HİÇ DEĞİŞMİYOR
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 RESET ATMA

Mesaj gönderen Turhan »

Sürücüyü fabrika ayarlarına aldıktan sonra analog voltaj girişine göre frekans komutu değiştirilecek ise 00-20 ve 00-30 parametrelerinin her ikisini de 2(Analog Akım Girişi) olarak ayarlayın. Sürücü üzerinde AVI-ACM kelemensine uygulanan 0-10VDC'lik sinyale göre frekans komutunuz değişiyor olmalı.

Not: Kontrol terminalinde AVI giriş swichinin 0-10VDC olduğuna emin olunuz.
kontrol_terminal.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön