c2000 taşıyıcı frekans ayarı
- mozen12
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 12 Tem 2019, 12:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
c2000 taşıyıcı frekans ayarı
uğur bey olay gelsin.
c2000 15 kw sürücüsünü yeni aldık. Bu sürücü ile etiketini verdiğim bir spindle motoru sürmek istiyoruz. motoru sürücüye bağladım motor 300hz ile çalışıyor. motoru 200 hz 'lere çıkarttığımda titriyor ve kulak tırmalayan bir ses çıkartıyor ayrıca biraz hızlı ısınıyor gibi.motorun kutup sayısını 4 olarak hesapladım. bunun taşıyıcı frekansla alakalı olabileceğini düşünüyorum. motorun taşıyıcı frekansının ne olması gerektiğini bilmiyorum. veri sayfasında da yer almıyor. bu sorunu nasıl çözebiliriz. birde motorun etiketinde içerisinde ptc olduğu yazıyor bunu kullanarak yüksek ısılara çıktığında motor sistemi durdurup alarm verdirebilir miyiz. teşekkür ederim. kolay gelsin.
c2000 15 kw sürücüsünü yeni aldık. Bu sürücü ile etiketini verdiğim bir spindle motoru sürmek istiyoruz. motoru sürücüye bağladım motor 300hz ile çalışıyor. motoru 200 hz 'lere çıkarttığımda titriyor ve kulak tırmalayan bir ses çıkartıyor ayrıca biraz hızlı ısınıyor gibi.motorun kutup sayısını 4 olarak hesapladım. bunun taşıyıcı frekansla alakalı olabileceğini düşünüyorum. motorun taşıyıcı frekansının ne olması gerektiğini bilmiyorum. veri sayfasında da yer almıyor. bu sorunu nasıl çözebiliriz. birde motorun etiketinde içerisinde ptc olduğu yazıyor bunu kullanarak yüksek ısılara çıktığında motor sistemi durdurup alarm verdirebilir miyiz. teşekkür ederim. kolay gelsin.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: c2000 taşıyıcı frekans ayarı
00-17 taşıyıcı frekans parametresidir. Arttırarak test edin. Birde VF eğri seçimi için 01-43 parametresini "2" ile deneyiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- mozen12
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 12 Tem 2019, 12:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: c2000 taşıyıcı frekans ayarı
01-43 parametresini "2" ile denedim. taşıyıcı frekans default 8kHZ iken. 10hz başlangıç frekansı ile başlayarak artırdım ama motor dönmedi. start dediğimde hafif dönmeye çalışıp duruyor frekansı artırmam dahi kaldırmıyor motoru.
- mozen12
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 12 Tem 2019, 12:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: c2000 taşıyıcı frekans ayarı
birde 70-80HZ lerde titremeye başlıyor motor
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: c2000 taşıyıcı frekans ayarı
80 Hz üzerine çıktığı zaman titreme devam ediyor mu yoksa kesiliyor mu?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- mozen12
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 12 Tem 2019, 12:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: c2000 taşıyıcı frekans ayarı
70 hz göre biraz azalıyor ancak 120hz gelince yine artıyor aynı şekilde 120hz üzerinde biraz azalıyor 200 hz gelince yine artıyor. Belirli aralıklarla rezonans giriyor. Ve motor bu frekans aralıklarında da titriyor ama 70-120-200 hz lerde daha fazla titriyor. Motorun eski sürücüsü simodriver diye simensin bir modeli. Taşıyıcı frekansı yaklaşık 1.8 khz olsa gerek. Ama c2000 taşıyıcı frekansını 3khz den aşağıya indiremiyorum.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: c2000 taşıyıcı frekans ayarı
Anlattığınız taşıyıcı frekans ile sargı rezonansa giriyor belirli frekanslarda sorun bundan kaynaklanıyor olabilir. Belirli aralıklar ise frekans atlama ile bu bölgeleri atlatmayı deneyebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- mozen12
- Mesajlar: 18
- Kayıt: 12 Tem 2019, 12:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: c2000 taşıyıcı frekans ayarı
Bu dediğinizi hangi parametrelerle yaparım.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8886
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: c2000 taşıyıcı frekans ayarı
Resimde de göreceğiniz üzere 3 adet atlama frekans bölgesi tanımı yapabilirsiniz.
1. atlama bölgesi 01-29 dan 01-28 e atlar
2. atlama bölgesi 01-31 dan 01-30 e atlar
3. atlama bölgesi 01-33 dan 01-32 e atlar
burada dikkat etmeniz gereken frekans bölgeleri 1>2>3 şeklinde olmalıdır.
1. atlama bölgesi 01-29 dan 01-28 e atlar
2. atlama bölgesi 01-31 dan 01-30 e atlar
3. atlama bölgesi 01-33 dan 01-32 e atlar
burada dikkat etmeniz gereken frekans bölgeleri 1>2>3 şeklinde olmalıdır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal