Merhabalar ;
VFD surucu ile DOP-B07 com 2 portundan haberlestirmek istiyorum. Amacim ekranda frekans degerini gormek ve JOG islemi yapmak. Surucuye girmem gereken parametreler nelerdir ?
VFD DOP-B07S411 Haberlesmesi
- provalve
- Mesajlar: 59
- Kayıt: 06 Nis 2018, 15:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7792
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD DOP-B07S411 Haberlesmesi
Kullandığınız ürünlerin tam ürün kodlarını belirtirseniz yardımcı olmaya çalışabilirim. (Örn: VFD037E43A gibi)
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- provalve
- Mesajlar: 59
- Kayıt: 06 Nis 2018, 15:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD DOP-B07S411 Haberlesmesi
Surucum : VFD015E21A
- Turhan
- Mesajlar: 7792
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD DOP-B07S411 Haberlesmesi
02-00:3: RS-485 (RJ-45)/USB haberlesme
02-01:3: RS-485 (RJ-45)/USB haberlesme. Keypad STOP/RESET aktif. ayarladıktan sonra protokol ve istasyon numarası seçimi için 09-00, 09-01, 09-04 parametrelerini ayarlamalısınız. VFD-E serisi sürücüye ait bazı Hex adresler aşağıdaki gibidir;
02-01:3: RS-485 (RJ-45)/USB haberlesme. Keypad STOP/RESET aktif. ayarladıktan sonra protokol ve istasyon numarası seçimi için 09-00, 09-01, 09-04 parametrelerini ayarlamalısınız. VFD-E serisi sürücüye ait bazı Hex adresler aşağıdaki gibidir;
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- provalve
- Mesajlar: 59
- Kayıt: 06 Nis 2018, 15:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD DOP-B07S411 Haberlesmesi
Ayni zamanda PLC ile RS232 com 1 portundan haberlesme saglamay calisiyorum. Ikisinde de haberlesme hatasi aliyorum. Ayarlarim su sekilde, surucuye parametreleri bu ayarlara gore girdim.
PLC-HMI kablosunu plc-pc icin kullandigim kablo ile saglayabilir miyim ?
PLC-HMI kablosunu plc-pc icin kullandigim kablo ile saglayabilir miyim ?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7792
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD DOP-B07S411 Haberlesmesi
PLC COM-1 haberleşme port ayarlarınızı 7, Even, 1 , 115200bps ve istasyon numarasını 17 olarak tanımlayan kodlar kullanmışsınız. PLC RS-232 portundan bu haberleşme ayarları üzerinden bağlantı kurmalısınız.
COM-2 RS-485 haberleşme ayarları için herhangi bir komut göremedim dolayısı ile default prtokoller olan 7,E,1,9600 ASCII geçerlidir. İstasyon numarası D1121 datası olacağı için Com-2 portu için de istasyon numarasını 17 olarak tanımlamalısınız.
COM-2 RS-485 haberleşme ayarları için herhangi bir komut göremedim dolayısı ile default prtokoller olan 7,E,1,9600 ASCII geçerlidir. İstasyon numarası D1121 datası olacağı için Com-2 portu için de istasyon numarasını 17 olarak tanımlamalısınız.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.