Merhaba kolay gelsin. Vfd015el21a serisi ac sürücüm ileri veya geri çıkış verdiğinde(yani RUN konumuna geçtiğinde)
24v dc buzzer çalıştırmak istiyorum. Bunun için nasıl Bi yol izlemem gerekir. Teşekkür ederim.
Vfd015el21a inverter ileri geri hareket esnasında buzzer çalıştırma
- Okan Yüce
- Mesajlar: 11
- Kayıt: 07 Ağu 2019, 23:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Vfd015el21a inverter ileri geri hareket esnasında buzzer çalıştırma
Merhaba,
Sürücü üzerinde 03.00 parametresi 1 ayarlanır ise sürücü üzerindeki röle kontağı yalnızca sürücü çalışıyorken aktif olacaktır. Röle kontağu üzerinde RC klemensi Com ucu olmak üzere RA normalde açık, RB normalde kapalı kontaktır. Bu kontaklar üzerinden buzzer'ı anahtarlayabilirsiniz.
Sürücü üzerinde 03.00 parametresi 1 ayarlanır ise sürücü üzerindeki röle kontağı yalnızca sürücü çalışıyorken aktif olacaktır. Röle kontağu üzerinde RC klemensi Com ucu olmak üzere RA normalde açık, RB normalde kapalı kontaktır. Bu kontaklar üzerinden buzzer'ı anahtarlayabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.