C2000 vinç parametre

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

00-10 =0 kontrol modu
00-11 =2 hız modu kontrol
00-16=1. Yük seçimi bu parametreleri bu şekilde
Girdim doğrumudur
Automation
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8889
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 vinç parametre

Mesaj gönderen Uğur »

00-21: 1 (Çalışma komutu kaynağının harici terminale alınması)
01-00: 50 (Maksimum çalışma frekansı)
01-01: 50 (Motor ana frekansı)
01-04: 40 (Orta nokta voltajı)
01-08: 40 (Minimum çıkış voltajı)
01-12: 3 (Hızlanma zamanı)
01-13: 3 (Yavaşlama zamanı)
01-26: 01 (S eğrisi için yavaşlama kalkış zamanı)
01-27: 01 (S eğrisi için yavaşlama varış zamanı)
02-13: 29 (Çoklu fonksiyon çıkış RY1/RA1) Fren bırakma çıkışı
02-34: 4.00 (İstenilen frekansa ulaşıldı) Fren bırakma frekansı
04-00: 50 (2. Frekans değeri)
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
elektrolog
Mesajlar: 1
Kayıt: 20 Kas 2019, 09:20
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 vinç parametre

Mesaj gönderen elektrolog »

merhaba 7,5 kw Vinç kanca uygulamasında frenleme direnci devreye almak için parametre ne olmalıdır ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8889
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 vinç parametre

Mesaj gönderen Uğur »

B1 ve B2 ye direnci bağladığınız zaman direk devrededir. 06-01 parametresini "0" girerek OU hatasını kapatabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ismailsaha
Mesajlar: 1
Kayıt: 11 Kas 2021, 12:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 vinç parametre

Mesaj gönderen ismailsaha »

Uğur bey merhaba.
15 kw beton santrali raylı kova motorunda benzer ayarlarla denedim.mekanik frene destek olarak 3 sn %50 DC fren verdim.
Kova kapasitesi 2.5 ton
Tam kapasite çalışırken swici gördükten sonra 20 cm geri kaçırıyo,yarım kapasite iken sorun yok.
Mekanik fren sağlam sıkıntı yok.sürücü ra1 kontağı üzerinden gelen fren çıkışı gecikmeli gibi.
Bazende tam yükteyken geri salma oluyo 3-4 metre kadar.
Motor gücü 11 kW sürücü 15 kW c2000
Öneriniz ve tavsiyeniz nedir.teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8889
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 vinç parametre

Mesaj gönderen Uğur »

Fren gecikmesini önce ortadan kaldırmak gerekir. Fren hangi röle çıkışında ve onun parametre fonksiyonu ne tanımlı.