Frenleme direnci seçimi

Mesaj gönderen Huseyinyr »

1.5kw vdf015e43t serisi sürücüye frenleme.direnci kullamam lazım direnç değeri nedir kaç ohm kaç watt?? tşkler
Kullanıcı avatarı
bayram.caliskan
Mesajlar: 305
Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Frenleme direnci seçimi

Mesaj gönderen bayram.caliskan »

Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Kullanıcı avatarı
Salih Tine
Mesajlar: 27
Kayıt: 02 Haz 2018, 23:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Frenleme direnci seçimi

Mesaj gönderen Salih Tine »

Arkadaşlar mrb.evlere eşya çıkaran bir asansörde 1.5kw motor kondansator patlıyordu bu motoru yeniden sardirip 2.2kw vfd el sürücü 220giriş /380çıkışlı ve frenleme modülü ile beraber 50ohm/600watt metal gövdeli direnç bağladım 2ay 70/80hz de normal çalıştı sorun yoktu..panoya enerji verdigimde surucuden koku ve duman geldi direnç ten suphelenip uçlarını söküp denedim sistem normale döndü direnç motoru daha calistirmamisken aşırı isinmisti.yuk asansörü olduğundan frenleme kullanmak zorundayım. Sorun hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir misiniz.Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7782
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Frenleme direnci seçimi

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Eğer kullandığınız sürücü modeli VFD022EL21A ise bu sürücüye bağlayabileceğiniz ünite ve direnç değerleri aşağıdaki gibi olmalıdır. Tabloda belirtilen direnç değeri minimum 105.6Ω olması gerektiği belirtilmektedir. Eğer bu direnç değerinin yaklaşık yarısı kadar değerde direnç bağlarsanız frenleme ünitesinin izin verilen anahtarlama akımının yaklaşık 2 katı kadar akım geçirirsiniz. Bu da frenleme ünitesine zarar verir ve DC bara voltajını doğrudan direnç üzerine aktarır.

Frenleme ünitenizin sağlamlığını mutlaka kontrol edin ve direncinizi tabloda izin verilen direnç değeri ile değiştirin.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Salih Tine
Mesajlar: 27
Kayıt: 02 Haz 2018, 23:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Frenleme direnci seçimi

Mesaj gönderen Salih Tine »

Teşekkürler Turhan bey
Kullanıcı avatarı
dermani
Mesajlar: 39
Kayıt: 01 Nis 2020, 15:55
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Frenleme direnci seçimi

Mesaj gönderen dermani »

Peki her frenleme zamanında bu tablo geçerli midir? Veya bunun bir hesap yöntemi var mıdır?
Örneğin bir volana bağlı 160kW pres motorumuzun yavaşlatma zamanını minimum kaç saniye seçebiliriz?
(Sürücü VFD1600C43A, Frenleme ünitesi VFDB 4160, Frenleme direncimiz 4ohm 25kW, volan 55Hz'de sürülüyor)
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7782
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Frenleme direnci seçimi

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

VFD-C2000 160kW ürünü için 4Ω direnç değerinde Asgari 18000W frenleme direnci önerilmektedir. tablodaki değerler ortalama çalışma şartları ve frenleme ünitesinin anahtarlayacağı maximum akım değerine göre verilmiştir. Mekanik sisteme ve hız profiline göre kullanılacak direnç gücü makine mühendisleri tarafından hesaplanan değerlerdir. Hesaplama methodu ile ilgili kesin bir bilgiye sahip değilim.


C2000_Direnc.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
dermani
Mesajlar: 39
Kayıt: 01 Nis 2020, 15:55
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Frenleme direnci seçimi

Mesaj gönderen dermani »

Elimizde frenleme ünitesi olarak 4160 değil de 4110 mevcut, direnç olarak 6ohm 12kW ve 4ohm 25kW mevcuttur.
Bu şartlar altında 160kW VFD1600C43A sürücümüze nasıl bağlantı yapmalıyız. Bu ekipmanlarla çalışır mı? çalışırsa ne şartlarda çalıştırmalıyız?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8883
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Frenleme direnci seçimi

Mesaj gönderen Uğur »

Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye