Vfd e

Cevapla
Kullanıcı avatarı
physme
Mesajlar: 109
Kayıt: 16 Nis 2018, 14:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Vfd e

Mesaj gönderen physme »

Merhaba
Vfd e serisi 2.2kw sürücü 1.5 kw motorum vardı.
Motor üçgende çalışmadığı için yıldız bağladım.
Üçgende çalıştırırken oL hatasını verdi. Motor sürücüde yıldız mı olmalı üçgen mi? Ve bu bağlantılar için parametre ayarı nasıl yapılır.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Vfd e

Mesaj gönderen Uğur »

Bunu belirleyen sürücünün besleme voltajıdır. Sürücü 220V besleme ise çıkış voltajı 3 faz 220V tur ve motor etiketinde 220V bağlantı üçgen ise üçgen bağlanmalıdır. Sürücü voltajı 380V ise çıkış voltajı 3 faz 380V tur ve motor etiketinde 380V yıldız ise yıldız bağlanmalıdır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön