VFD L ÇOKLU ADIM

Mesaj gönderen selim batman »

Merhaba;
VFD L ile start verdiğimizde ,motoru stop'a basana kadar belli bir süre ileri belli bir süre geri (stop gelene kadar örneğin; 5 dk ileri 5 dk geri döngü halinde) çalıştırmak için hangi parametreleri kullanmalıyım.Çoklu adım hız parametrelerini (5. grup) yaptım ama başarılı olamadım.Yardımcı olursanız sevinirim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD L ÇOKLU ADIM

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

5.Grub parametreden 3 steplik bir çalışma döngüsü oluşturabilirsiniz. 5-00: 1. adımdaki çalışma hızı, 5-05: çalışma süresidir. Dijital girişlere tanımlayacağınız PLC fonksiyonu aktif pasif girişi ile de 5-03 de tanımladığın gibi sürücüyü çalıştırabilirsiniz.