İyi günler
C2000 serisi ile solar uygulaması yapacağım kuyu için 5.5 kW motor ve sürücü kullanmayı düşünüyorum . Daha önce c2000 serisi sürücü kullandım ama solar uygulaması yapmadım , bunun için parametrelere ihtiyacım var bunlar ;
1 susuz çalıştırma için koruma
2 minimum maximum vdc aralığı
3 gunes ışığına göre otomatik devir ayarı
4 otomatik arıza resetleme
5 otomatik pompa temizleme fonksiyonu
6 otomatik basınç sabitleme
7 ve son olarak sizin önereceğiniz parametreler.

Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim .
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 ile solar uygulaması

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Belirttiğiniz özelliklerin doğrudan bir parametre karşılığı bulunmamaktadır. Bunun için C2000 serisi sürücünün dahili PLC fonksiyonunu kullanmalısınız.

Not: C2000 serisi sürücüye ait besleme değer aralığı tolerans değerleri dahil 323~528VAC'dir
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
aliagir
Mesajlar: 15
Kayıt: 05 Nis 2019, 18:28
Konum: Gaziantep
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 ile solar uygulaması

Mesaj gönderen aliagir »

Peki bu şekilde kullanabileceğim fonksiyon blokları varmidir ?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 ile solar uygulaması

Mesaj gönderen Turhan »

Hazır bir fonksiyon bloğu bulunmamaktadır. PLC içerisinde DC bara voltajını okuyup okduğunuz voltaj seviyesine göre sürücünün yüklenmesini standart PLC komutları ile yapmalısınız.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
aydingullu
Mesajlar: 2
Kayıt: 03 Eki 2019, 23:16
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 ile solar uygulaması

Mesaj gönderen aydingullu »

Merhabalar C2000 sürücü için solar panelleri DC baradan bağlarken en fazla kaç volt gerilim uygulayabilirim. Birde Dc bvara için -DC Negatif , +2 DC ve +1 DC köprülü bir şekilde pozistif dc gerilime mi bağlanacak?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 ile solar uygulaması

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

tolerans değerleri dahil Minimum 460VDC Max. 750VDC çalışma gerilimi aralığında olmalıdır. Bu çalışma değerlerinin altında ve üzerinde sürücü Voltaj hatalarına geçecektir.