İyi günler
C2000 serisi ile solar uygulaması yapacağım kuyu için 5.5 kW motor ve sürücü kullanmayı düşünüyorum . Daha önce c2000 serisi sürücü kullandım ama solar uygulaması yapmadım , bunun için parametrelere ihtiyacım var bunlar ;
1 susuz çalıştırma için koruma
2 minimum maximum vdc aralığı
3 gunes ışığına göre otomatik devir ayarı
4 otomatik arıza resetleme
5 otomatik pompa temizleme fonksiyonu
6 otomatik basınç sabitleme
7 ve son olarak sizin önereceğiniz parametreler.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim .
C2000 ile solar uygulaması
- aliagir
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 05 Nis 2019, 18:28
- Konum: Gaziantep
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ile solar uygulaması
Merhaba,
Belirttiğiniz özelliklerin doğrudan bir parametre karşılığı bulunmamaktadır. Bunun için C2000 serisi sürücünün dahili PLC fonksiyonunu kullanmalısınız.
Not: C2000 serisi sürücüye ait besleme değer aralığı tolerans değerleri dahil 323~528VAC'dir
Belirttiğiniz özelliklerin doğrudan bir parametre karşılığı bulunmamaktadır. Bunun için C2000 serisi sürücünün dahili PLC fonksiyonunu kullanmalısınız.
Not: C2000 serisi sürücüye ait besleme değer aralığı tolerans değerleri dahil 323~528VAC'dir
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- aliagir
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 05 Nis 2019, 18:28
- Konum: Gaziantep
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ile solar uygulaması
Peki bu şekilde kullanabileceğim fonksiyon blokları varmidir ?
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ile solar uygulaması
Hazır bir fonksiyon bloğu bulunmamaktadır. PLC içerisinde DC bara voltajını okuyup okduğunuz voltaj seviyesine göre sürücünün yüklenmesini standart PLC komutları ile yapmalısınız.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- aydingullu
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 03 Eki 2019, 23:16
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ile solar uygulaması
Merhabalar C2000 sürücü için solar panelleri DC baradan bağlarken en fazla kaç volt gerilim uygulayabilirim. Birde Dc bvara için -DC Negatif , +2 DC ve +1 DC köprülü bir şekilde pozistif dc gerilime mi bağlanacak?
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 ile solar uygulaması
Merhaba,
tolerans değerleri dahil Minimum 460VDC Max. 750VDC çalışma gerilimi aralığında olmalıdır. Bu çalışma değerlerinin altında ve üzerinde sürücü Voltaj hatalarına geçecektir.
tolerans değerleri dahil Minimum 460VDC Max. 750VDC çalışma gerilimi aralığında olmalıdır. Bu çalışma değerlerinin altında ve üzerinde sürücü Voltaj hatalarına geçecektir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.