1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

konveyör motor sürücüleri

Gönderilme zamanı: 19 Kas 2019, 21:15
gönderen dcvoltage
slm.lar 8adet konveyör motorunu plc den tek bir analog çıkış yaparak 0.10V olarak sürmek istiyorum
plc den tek bir analog çıkış kullanılacak driver lar VFD-E serisi
şöyle düşündüm plc analog çıkışını bir sürücüye girip o sürücünün analog çıkışından diğer sürücünün analog girişine
8adet sürücüyü bu şekilde bağlayıp çalıştırabilirmiyim.
varsa başka bir yöntem.

Re: konveyör motor sürücüleri

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2019, 08:19
gönderen Ciseotomasyon
Merhaba düşündüğünüz gibi olur veya tek analoğ hattını sürücülerinize dağıtabilirsiniz

Re: konveyör motor sürücüleri

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2019, 08:57
gönderen Uğur
Mümkündür, burada her sürücü kendi hızına gör analog çıkış vereceğinden herhangi birinde oluşacak hata sonrası sürücülerin çalışmamasına neden olacaktır.

Re: konveyör motor sürücüleri

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2019, 13:03
gönderen dcvoltage
uğur bey cevabınız için teşekkür ederim.
Ciseotomasyon'un dediği gibi yapabilirmiyiz acabA plc den gelen tek analog çıkışı parelel olarak tüm sürücülere versem
analog kartta bi sıkıntı olurmu

Re: konveyör motor sürücüleri

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2019, 13:09
gönderen Turhan
Empedans faktöründen dolayı 2. veya 3. sürücüden sonra voltaj düşümü yaşayacağınız için sağlıklı bir yöntem olmayacaktır. Örneklemek için DVP04DA-S modülünün 0~10vdc analog sinyali için maximum out akımı 10mA dir.

DVP04DA-S.jpg