AC MOTOR SÜRÜCÜ KALKIS MOMENTİ PROBLEMI

Cevapla
Kullanıcı avatarı
pluton
Mesajlar: 3
Kayıt: 07 Haz 2018, 10:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

AC MOTOR SÜRÜCÜ KALKIS MOMENTİ PROBLEMI

Mesaj gönderen pluton »

Mrb. Bir uygulamamda 1.5 kw EL monofaze inverter ıle 65 HZ hızda calışmak zorundayım ve calısıyorum. Sabahları kayıs sertlesme problemınden dolayı 1 yada 2 dk çalıştırmam gerekiyor.yoksa momentin yetmediğinden arıza alıyorum. Sistemimde motor cok dar ve sınırlı montajlı oldugından motorumu büyütemiyorum. Sadece sürücümü 2,2 kw yapsam (65 HZ de yine) kalkış momentime yardımcı olur mu? yada ne kadar olur?. tesekkur ederim . kolay gelsin
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7792
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AC MOTOR SÜRÜCÜ KALKIS MOMENTİ PROBLEMI

Mesaj gönderen Turhan »

Eğer sürücüde aldığınız hata kodu OL (Over Load) ise hata akımına geçme değerini arttırmış olursunuz. 1.5kw sürücü yerine 2.2kw sürücü kullanıyor olmanız Sürücü 7.5Amperden sonra değil 11Amperden sonra hataya geçeceği anlamına gelir.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.