15 KW FAN UYGUKAMASI
- ahmet55
- Mesajlar: 63
- Kayıt: 07 May 2018, 16:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
15 KW FAN UYGUKAMASI
MERHABALAR,
2 ADET 15 KW MOTOR İÇİN HANGİ MODEL SÜRÜCÜYÜ ÖNERİRSİNİZ?
SÜRÜCÜ SİPARİŞ BİLGİLERİNİDE VERMENİZİ RİCA EDERİM.
2 ADET 15 KW MOTOR İÇİN HANGİ MODEL SÜRÜCÜYÜ ÖNERİRSİNİZ?
SÜRÜCÜ SİPARİŞ BİLGİLERİNİDE VERMENİZİ RİCA EDERİM.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8889
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15 KW FAN UYGUKAMASI
Motorların yaptığı iş nedir ve 2 sürücü toplam 30kw tek sürücüden mi çalışacak yoksa 15kw ayrı ayrı sürücümü kullanacaksınız?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ahmet55
- Mesajlar: 63
- Kayıt: 07 May 2018, 16:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15 KW FAN UYGUKAMASI
MERHABA UGUR BEY,
MOTORLAR KAYIŞ KASNAK SİSTEMİ İLE EMİŞ FANINI ÇALIŞTIRACAKLARDIR.
2 ADET MOTORUMUZ VARDIR.
HER MOTOR İÇİN AYRI SÜRÜCÜ KULLANILACAKTIR.
HER İKİ SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNÜDE DOPB OPERATÖR PANELİ İLE YAPACAĞIZ.
MOTORLAR KAYIŞ KASNAK SİSTEMİ İLE EMİŞ FANINI ÇALIŞTIRACAKLARDIR.
2 ADET MOTORUMUZ VARDIR.
HER MOTOR İÇİN AYRI SÜRÜCÜ KULLANILACAKTIR.
HER İKİ SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNÜDE DOPB OPERATÖR PANELİ İLE YAPACAĞIZ.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8889
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15 KW FAN UYGUKAMASI
Model Kodu: VFD150E43A
15kW VFD-E serisi sürücü tercih edebilirsiniz.
15kW VFD-E serisi sürücü tercih edebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ahmet55
- Mesajlar: 63
- Kayıt: 07 May 2018, 16:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15 KW FAN UYGUKAMASI
UĞUR BEY,
C SERİSİ SÜRÜCÜLER E SERİLERİNE GÖRE NASILDIR?
C SERİSİ SÜRÜCÜLER E SERİLERİNE GÖRE NASILDIR?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8889
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15 KW FAN UYGUKAMASI
Ben fiyat uygunluğu için önerdim yoksa C2000 yada CP2000 serilerindende kullanabilirsiniz. Daha performanslı sürücülerdir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ahmet55
- Mesajlar: 63
- Kayıt: 07 May 2018, 16:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15 KW FAN UYGUKAMASI
Uğur bey merhaba,
2 adet C2000 serisi sürücü aldık ve bağlantılarını yaptık.
Fan uygulamasında kullanılacaklardır.
Motor 15 kw 1500 rpm'dir.
Aldığımız sürücüler ise 18.5 kw'dır.
Fan uygulaması için bir parametre ayarı yapmamıza gerek varmıdır?
2 adet C2000 serisi sürücü aldık ve bağlantılarını yaptık.
Fan uygulamasında kullanılacaklardır.
Motor 15 kw 1500 rpm'dir.
Aldığımız sürücüler ise 18.5 kw'dır.
Fan uygulaması için bir parametre ayarı yapmamıza gerek varmıdır?
- Turhan
- Mesajlar: 7808
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15 KW FAN UYGUKAMASI
Merhaba,
Standart parametre ayarlarına ilave olarak Fan uygulamalarında serbest duruş methodunu önermekteyiz. Bunun dışında ilave bir durum var ise mesajda belirtebilirsiniz.
00-22 Durma Metodu: --> 1: Serbest durma
Standart parametre ayarlarına ilave olarak Fan uygulamalarında serbest duruş methodunu önermekteyiz. Bunun dışında ilave bir durum var ise mesajda belirtebilirsiniz.
00-22 Durma Metodu: --> 1: Serbest durma
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ahmet55
- Mesajlar: 63
- Kayıt: 07 May 2018, 16:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15 KW FAN UYGUKAMASI
TURHAN BEY MERHABA,
C2000 SÜRÜCÜ ALARM ÇIKIŞI KONTAK DURUMU PARAMETRE İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİRMİ?
RLY1 ALARM YOKKEN VE SÜRÜCÜ ENERJİSİ KESİLDİĞİNDE NASIL PASİF NASIL OLUR.
C2000 SÜRÜCÜ ALARM ÇIKIŞI KONTAK DURUMU PARAMETRE İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİRMİ?
RLY1 ALARM YOKKEN VE SÜRÜCÜ ENERJİSİ KESİLDİĞİNDE NASIL PASİF NASIL OLUR.
- Turhan
- Mesajlar: 7808
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15 KW FAN UYGUKAMASI
02-18 parametresinin değerini 1 ayarlayarak RA1 çıkış rölesinin NO/NC durumu değiştirebilmektedir.
02-18: Çok fonksiyonlu çıkıs yönü 0000h~FFFFh (0: N.O.; 1:N.C.) 0000
02-18: Çok fonksiyonlu çıkıs yönü 0000h~FFFFh (0: N.O.; 1:N.C.) 0000