15 KW FAN UYGUKAMASI

Cevapla
Kullanıcı avatarı
ahmet55
Mesajlar: 63
Kayıt: 07 May 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

15 KW FAN UYGUKAMASI

Mesaj gönderen ahmet55 »

MERHABALAR,
2 ADET 15 KW MOTOR İÇİN HANGİ MODEL SÜRÜCÜYÜ ÖNERİRSİNİZ?
SÜRÜCÜ SİPARİŞ BİLGİLERİNİDE VERMENİZİ RİCA EDERİM.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15 KW FAN UYGUKAMASI

Mesaj gönderen Uğur »

Motorların yaptığı iş nedir ve 2 sürücü toplam 30kw tek sürücüden mi çalışacak yoksa 15kw ayrı ayrı sürücümü kullanacaksınız?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ahmet55
Mesajlar: 63
Kayıt: 07 May 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15 KW FAN UYGUKAMASI

Mesaj gönderen ahmet55 »

MERHABA UGUR BEY,
MOTORLAR KAYIŞ KASNAK SİSTEMİ İLE EMİŞ FANINI ÇALIŞTIRACAKLARDIR.
2 ADET MOTORUMUZ VARDIR.
HER MOTOR İÇİN AYRI SÜRÜCÜ KULLANILACAKTIR.
HER İKİ SÜRÜCÜNÜN KONTROLÜNÜDE DOPB OPERATÖR PANELİ İLE YAPACAĞIZ.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15 KW FAN UYGUKAMASI

Mesaj gönderen Uğur »

Model Kodu: VFD150E43A

15kW VFD-E serisi sürücü tercih edebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ahmet55
Mesajlar: 63
Kayıt: 07 May 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15 KW FAN UYGUKAMASI

Mesaj gönderen ahmet55 »

UĞUR BEY,
C SERİSİ SÜRÜCÜLER E SERİLERİNE GÖRE NASILDIR?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15 KW FAN UYGUKAMASI

Mesaj gönderen Uğur »

Ben fiyat uygunluğu için önerdim yoksa C2000 yada CP2000 serilerindende kullanabilirsiniz. Daha performanslı sürücülerdir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ahmet55
Mesajlar: 63
Kayıt: 07 May 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15 KW FAN UYGUKAMASI

Mesaj gönderen ahmet55 »

Uğur bey merhaba,
2 adet C2000 serisi sürücü aldık ve bağlantılarını yaptık.
Fan uygulamasında kullanılacaklardır.
Motor 15 kw 1500 rpm'dir.
Aldığımız sürücüler ise 18.5 kw'dır.
Fan uygulaması için bir parametre ayarı yapmamıza gerek varmıdır?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15 KW FAN UYGUKAMASI

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Standart parametre ayarlarına ilave olarak Fan uygulamalarında serbest duruş methodunu önermekteyiz. Bunun dışında ilave bir durum var ise mesajda belirtebilirsiniz.

00-22 Durma Metodu: --> 1: Serbest durma
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ahmet55
Mesajlar: 63
Kayıt: 07 May 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15 KW FAN UYGUKAMASI

Mesaj gönderen ahmet55 »

TURHAN BEY MERHABA,
C2000 SÜRÜCÜ ALARM ÇIKIŞI KONTAK DURUMU PARAMETRE İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİRMİ?
RLY1 ALARM YOKKEN VE SÜRÜCÜ ENERJİSİ KESİLDİĞİNDE NASIL PASİF NASIL OLUR.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 15 KW FAN UYGUKAMASI

Mesaj gönderen Turhan »

02-18 parametresinin değerini 1 ayarlayarak RA1 çıkış rölesinin NO/NC durumu değiştirebilmektedir.

02-18: Çok fonksiyonlu çıkıs yönü 0000h~FFFFh (0: N.O.; 1:N.C.) 0000


02-18.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla