VFD_EL Frenleme

Mesaj gönderen muratdenktas »

Merhabalar,
VFD_EL 0,75 KW İnverter ile motoru frenlemek istiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8889
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: VFD_EL Frenleme

Mesaj gönderen Uğur »

08-00 = 40 (DC Fren Akım Yüzdesi)
08-02 = 3.0 (DC Fren Süresi Duruşta)
08-03 = 5.0 (DC Frene Başlama Frekansı)
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye