merhaba
ms 300 inverteri ile asenkron motoru harici terminalle hız bilgilerini de RS485 Üzerinden verip ileri geri hızlı yavaş olarak çalıştırmak istiyorum ama panelde hata alıyorum inverterin 00:20 ve 00:21parametrelerini 2 yaptım panel üzerinde modbus 2102 okunamıyor
yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
ms300
- plcotomasyon
- Mesajlar: 46
- Kayıt: 22 Mar 2018, 16:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8890
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ms300
Panel DELTA ise hata kodu nedir? 2001 ve 2102 hex adrestir, buna dikkat ederek giriniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- plcotomasyon
- Mesajlar: 46
- Kayıt: 22 Mar 2018, 16:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ms300
Tekrar Merhaba Uğur Bey
Delta Dop 110CS model ekran ve dvp 28sv plc üzerinden modbus ile ms300 invertere hız bilgisi,girip okuyabileceğim adresler ayrıca RS485 üzerinden haberleşeceğim ms300 inverter parametreleri hangileridir? 00:20 00:21 00:30 mu?
Kolay gelsin iyi çalışmalar
Delta Dop 110CS model ekran ve dvp 28sv plc üzerinden modbus ile ms300 invertere hız bilgisi,girip okuyabileceğim adresler ayrıca RS485 üzerinden haberleşeceğim ms300 inverter parametreleri hangileridir? 00:20 00:21 00:30 mu?
Kolay gelsin iyi çalışmalar
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8890
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ms300
Sürücünün parametrelerinde
00-20 ve 00-30 = 1
09-00 = istasyon adresi
09-01 = haberleşme hızı
09-04 = protokol
yukarıdaki ayarları yaparak örnek 9600-7-Even-1 Stop ile aşağıdaki örnek uygulamalar ile haberleşebilirsiniz.
(1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri
00-20 ve 00-30 = 1
09-00 = istasyon adresi
09-01 = haberleşme hızı
09-04 = protokol
yukarıdaki ayarları yaparak örnek 9600-7-Even-1 Stop ile aşağıdaki örnek uygulamalar ile haberleşebilirsiniz.
(1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- plcotomasyon
- Mesajlar: 46
- Kayıt: 22 Mar 2018, 16:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ms300
Teşekkürler Uğur bey
Haberleşme sağlandı fakat invertere dop tan arka plan macro ile gönderdiğim hız bilgisini inverter ekranında göremiyorum Ekranda Frekans bilgisi 0:00 var.
Harici terminaller ile ileri geri hızlı yavaş yol vermem gerekiyor bunları DCM MI1--MI2-MI3 Girişleri ile plc çıkışlarına slim rölelerle yapmak istiyorum peki o parametreler hangileridir?
Haberleşme sağlandı fakat invertere dop tan arka plan macro ile gönderdiğim hız bilgisini inverter ekranında göremiyorum Ekranda Frekans bilgisi 0:00 var.
Harici terminaller ile ileri geri hızlı yavaş yol vermem gerekiyor bunları DCM MI1--MI2-MI3 Girişleri ile plc çıkışlarına slim rölelerle yapmak istiyorum peki o parametreler hangileridir?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8890
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ms300
04-00 dan başlayan parametreler çoklu hız frekans parametreleridir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal