Merhabalar.
Vfd e serisi sürücülerin dahili plc kullanırken arıza durumunda MO1 çıkışından nasıl çıkış alabilirim.
Teşekkürler kolay gelsin.
VFD E SERİSİ DAHİLİ PLC ARIZA
- tigraotomasyon
- Mesajlar: 20
- Kayıt: 27 Eyl 2019, 16:34
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8874
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD E SERİSİ DAHİLİ PLC ARIZA
PLC de M1005 arıza durumunu gösteren bit adrestir. Y1 adresi de MO1 çıkışının PLC programındaki karşılığıdır. M1005 üzerinden Y1 e çıkış alabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye