kolay gelsin 2.2kw delta sürücü ile dop100 panel ile haberleşme üzerinden pompa kontrol yapıyorum
ama motoru çalıştırdıgımda haberleşme kopuyor ekranda farklı farklı uyarılar çıkıyor parametrik olarak çözümü varmıdır
iyi çalışmalar
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7813
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 2.2KW SERİSİ HABERLEŞME HATASI

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Öncelikle haberleşme kablo kalitesini iyileştirmeli ve haberleşme toprak hattını muhakkak kullanmalısınız. VFD serisi sürücüler için Pin 3 veya 6 signal ground. HMI COM-2 veya COM-3 arabirimi için 5. pin GND dir.

Bunun dışında sürücünün taşıyıcı frekans parametresini düşürürseniz sürücü tarafından yayılan elektriksel gürültü etkisini azaltmış olursunuz.

Not: VFD-E serisi sürücü için 02.03 PWM Tasıyıcı Frekans Seçimi 1 - 15kHz Default:8