Merhaba lar
Vfd-El serisi inverterin dahili plc siyle bir uygulama yapmak istiyorum.İnverter 3 adet sensör bagliycam 1 ve 2 sensorden sinyal geldikten sonra 3 sensor 15 defa saydiktan sonra sürücüyü çalıştırmak istiyorum.Asil önemli olan ise 3 sensorun saydığı 15 değeri değişken olucak bu değeri harici bir operatör paneli olmadan surucunun üstündeki panelden değiştirebilir miyiz.Bu uygulamalar için sürücünün içinde boşta bir parametre varmıdır.
Vfd-el
- alidogruyol
- Mesajlar: 98
- Kayıt: 03 Nis 2018, 16:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Vfd-el
VFD-EL serisinde dahili PLC yoktur. VFD-E serisinde mevcuttur. Sayici özelligi ile 15 defa saydiktan sonra röleden çikis alip bunu 3 baglantili buton seklinde mi1e tetik verirseniz , sürücü 15 defa saydiktan sonra start alicaktir.
00.04 --> 1 Display ekranda sayici degeri gösterir (c)
03.00 --> 10 Terminal sayma degerine ulasildi ( sayici belirlenen degere ulastiginda Röle çikisi verir)
03.05 --> 10 Terminal Sayma Degeri (sayicinin kaça kadar sayacagi)
04.07(MI5) --> 12 Sayici Tetikleme Sinyali
04.08(MI6) --> 13 Sayici Resetleme
02.01 --> 1 Birinci Çalisma Komut Kaynagi Harici Terminaller seçildi.
04.04 --> 2 , 2 kablolu/3 kablolu Çalisma Kontrol Modlari , 3 kablolu çalisma seçimi
00.04 --> 1 Display ekranda sayici degeri gösterir (c)
03.00 --> 10 Terminal sayma degerine ulasildi ( sayici belirlenen degere ulastiginda Röle çikisi verir)
03.05 --> 10 Terminal Sayma Degeri (sayicinin kaça kadar sayacagi)
04.07(MI5) --> 12 Sayici Tetikleme Sinyali
04.08(MI6) --> 13 Sayici Resetleme
02.01 --> 1 Birinci Çalisma Komut Kaynagi Harici Terminaller seçildi.
04.04 --> 2 , 2 kablolu/3 kablolu Çalisma Kontrol Modlari , 3 kablolu çalisma seçimi
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- alidogruyol
- Mesajlar: 98
- Kayıt: 03 Nis 2018, 16:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Vfd-el
Cevabınız için teşekkür ederim peki bu uygulamayı vfd-e serisinde dahili plc ile yapsam sürücüyü dahili plc üzerinden haberlestirmeyle start stop verebilirmiyim.
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Vfd-el
VFD-E Serisi PLC Fonksiyonu hakkında ekteki dökümanı inceleyebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey