Merhaba,
Ms300 sürücü enerji gidip geldiğinde "run" sinyali gelmesine rağmen "run"a geçmiyor. Plc den run çıkışını kesip tekrar verdiğimizde çalışıyor. Hangi parametrede sorun olabilir?
ms300 "restart" problemi
- seko
- Mesajlar: 67
- Kayıt: 18 Tem 2018, 16:28
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 1282
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ms300 "restart" problemi
Merhaba,
02-35 parametresini 1 yapıp deneyin.
02-35 parametresini 1 yapıp deneyin.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- seko
- Mesajlar: 67
- Kayıt: 18 Tem 2018, 16:28
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ms300 "restart" problemi
Oldu, teşekkürler....