c2000 kalkış demaraj suresını uzatma

Mesaj gönderen anrulary »

Merhaba,
C2000 serisi inverteri fabrıka ayarlarına çevirdim. Tekrar parametreleri yeniden girdim fakat15 kw motor kalkış rampalama(demaraj) süresi 01-12 deki gibi isteğim sürede olmuyor. Motor daha kısa sürede devrini alıyor.

Motor etiketi olduğu gibi girilidi.
01-12 10 sn
01-13 10 sn
hafif yük seçildi.
ramapalı durma aktif
01-44 parametresini 0 olarak ayarlandı.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: c2000 kalkış demaraj suresını uzatma

Mesaj gönderen Turhan »

01-12 hızlanma zamanı parametresi motorun 0 Hz.'den 01-00 parametresi ile ayarlanan maximum çıkış frekansı değerine ulaşma süresidir. Sürücünün çıkış frekansının set edildiği F değeri 01-00 da ayarlanan max. çıkış frekansına set edip sürücüye start verin ve H satırında bulunan gerçek çıkış frekansının set değerine ulaşma süresini zaman bağlı inceleyin. Bu değer 01-10 parametresinde ayarlanan zaman ile aynı olmalıdır.

Sürücü çıkışları boşta iken bu testi gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde sorununn kaynağının sürücü olup olmadığına kanaat getirebiliriz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
anrulary
Mesajlar: 4
Kayıt: 23 Mar 2018, 21:52
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: c2000 kalkış demaraj suresını uzatma

Mesaj gönderen anrulary »

Turhan Bey merhaba,
Söylediğiniz gibi parametrelerdeki değişikliği yaptım. Ancak yine kalkış demerej süresi yine kısa surede gerçekleşiyor.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: c2000 kalkış demaraj suresını uzatma

Mesaj gönderen Uğur »

Sürücü içerisinde dahili PLC vardır, menüden PLC modunu kontrol edermisiniz?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
anrulary
Mesajlar: 4
Kayıt: 23 Mar 2018, 21:52
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: c2000 kalkış demaraj suresını uzatma

Mesaj gönderen anrulary »

Kontrol ettim plc kapalı seçeneği seçili. Auto ve Hand da 1. motor zmn ayarlarını kontrol ettim. ikiside aynı.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: c2000 kalkış demaraj suresını uzatma

Mesaj gönderen Uğur »

01-45 değeri de "0" ise fabrika parametrelerini PC ile çekerek fabrika değerine göre değişen ne varsa listeleyip incelemek lazım. Yoksa %90 yukarıdaki olaylar sebebiyle gerçekleşir. Farklı bir durum varsa onu değişenlerden izlemek lazım.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
anrulary
Mesajlar: 4
Kayıt: 23 Mar 2018, 21:52
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: c2000 kalkış demaraj suresını uzatma

Mesaj gönderen anrulary »

Uğur Bey-Turhan Bey Merhaba,

Yoğunluk nedeni ile geç dönüş yapabildim. ''1-45'' saniye olarak değiştirdik. Problem ortadan kalktı.Yardımlarınız için teşekkürler.
Cevapla