c2000 kalkış demaraj suresını uzatma
- anrulary
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 23 Mar 2018, 21:52
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
c2000 kalkış demaraj suresını uzatma
Merhaba,
C2000 serisi inverteri fabrıka ayarlarına çevirdim. Tekrar parametreleri yeniden girdim fakat15 kw motor kalkış rampalama(demaraj) süresi 01-12 deki gibi isteğim sürede olmuyor. Motor daha kısa sürede devrini alıyor.
Motor etiketi olduğu gibi girilidi.
01-12 10 sn
01-13 10 sn
hafif yük seçildi.
ramapalı durma aktif
01-44 parametresini 0 olarak ayarlandı.
C2000 serisi inverteri fabrıka ayarlarına çevirdim. Tekrar parametreleri yeniden girdim fakat15 kw motor kalkış rampalama(demaraj) süresi 01-12 deki gibi isteğim sürede olmuyor. Motor daha kısa sürede devrini alıyor.
Motor etiketi olduğu gibi girilidi.
01-12 10 sn
01-13 10 sn
hafif yük seçildi.
ramapalı durma aktif
01-44 parametresini 0 olarak ayarlandı.
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: c2000 kalkış demaraj suresını uzatma
01-12 hızlanma zamanı parametresi motorun 0 Hz.'den 01-00 parametresi ile ayarlanan maximum çıkış frekansı değerine ulaşma süresidir. Sürücünün çıkış frekansının set edildiği F değeri 01-00 da ayarlanan max. çıkış frekansına set edip sürücüye start verin ve H satırında bulunan gerçek çıkış frekansının set değerine ulaşma süresini zaman bağlı inceleyin. Bu değer 01-10 parametresinde ayarlanan zaman ile aynı olmalıdır.
Sürücü çıkışları boşta iken bu testi gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde sorununn kaynağının sürücü olup olmadığına kanaat getirebiliriz.
Sürücü çıkışları boşta iken bu testi gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde sorununn kaynağının sürücü olup olmadığına kanaat getirebiliriz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- anrulary
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 23 Mar 2018, 21:52
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: c2000 kalkış demaraj suresını uzatma
Turhan Bey merhaba,
Söylediğiniz gibi parametrelerdeki değişikliği yaptım. Ancak yine kalkış demerej süresi yine kısa surede gerçekleşiyor.
Söylediğiniz gibi parametrelerdeki değişikliği yaptım. Ancak yine kalkış demerej süresi yine kısa surede gerçekleşiyor.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8876
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: c2000 kalkış demaraj suresını uzatma
Sürücü içerisinde dahili PLC vardır, menüden PLC modunu kontrol edermisiniz?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- anrulary
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 23 Mar 2018, 21:52
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: c2000 kalkış demaraj suresını uzatma
Kontrol ettim plc kapalı seçeneği seçili. Auto ve Hand da 1. motor zmn ayarlarını kontrol ettim. ikiside aynı.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8876
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: c2000 kalkış demaraj suresını uzatma
01-45 değeri de "0" ise fabrika parametrelerini PC ile çekerek fabrika değerine göre değişen ne varsa listeleyip incelemek lazım. Yoksa %90 yukarıdaki olaylar sebebiyle gerçekleşir. Farklı bir durum varsa onu değişenlerden izlemek lazım.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- anrulary
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 23 Mar 2018, 21:52
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: c2000 kalkış demaraj suresını uzatma
Uğur Bey-Turhan Bey Merhaba,
Yoğunluk nedeni ile geç dönüş yapabildim. ''1-45'' saniye olarak değiştirdik. Problem ortadan kalktı.Yardımlarınız için teşekkürler.
Yoğunluk nedeni ile geç dönüş yapabildim. ''1-45'' saniye olarak değiştirdik. Problem ortadan kalktı.Yardımlarınız için teşekkürler.