VFD022EL21A Yük Sorunu
- ilke
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 01 Oca 2020, 17:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
VFD022EL21A Yük Sorunu
Merhaba, mini bir CNC tezgahında metal işlemek için Delta VFD022EL21A model sürücü ile 2.2kW 220V 100Hz 6000rpm bir spindle'ı kontrol ediyoruz. Fakat spindle gücü prosesimize uygun olmasına rağmen spindle yük altına girdiğinde zorlanmaya başlıyor. Sürücü ile ilgili olarak hangi ayarları yapmamız gerekli yardımcı olabilir misiniz?
01-00: 100.00 Hz. (Maksimum çalışma Frekansı)
01-01: 100.00 Hz. (Maksimum Voltaj Frekansı)
01-02: 220.0 Volt (Maksimum Çıkış Voltajı)
01-03: 50.00 Hz. (Orta Nokta Frekansı)
01-04: 110.0 Volt (Orta Nokta Voltajı)
01-05: 0.10 Hz. (Minimum Çıkış Freknsı)
01-06: 0.1 Volt (Minimum Çıkış Voltajı)
01-09: 1.0 saniye (Hızlanma zamanı 1)
01-10: 1.0 saniye (Yavaşlama zamanı 1)
Parametreleri bu şekilde ayarladık.
Başka ayarlamamız gereken parametreler var mıdır?
01-00: 100.00 Hz. (Maksimum çalışma Frekansı)
01-01: 100.00 Hz. (Maksimum Voltaj Frekansı)
01-02: 220.0 Volt (Maksimum Çıkış Voltajı)
01-03: 50.00 Hz. (Orta Nokta Frekansı)
01-04: 110.0 Volt (Orta Nokta Voltajı)
01-05: 0.10 Hz. (Minimum Çıkış Freknsı)
01-06: 0.1 Volt (Minimum Çıkış Voltajı)
01-09: 1.0 saniye (Hızlanma zamanı 1)
01-10: 1.0 saniye (Yavaşlama zamanı 1)
Parametreleri bu şekilde ayarladık.
Başka ayarlamamız gereken parametreler var mıdır?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8889
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD022EL21A Yük Sorunu
7-02 parametresini "5" ayarlayarak tekrar test edin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ilke
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 01 Oca 2020, 17:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD022EL21A Yük Sorunu
Öncelikle cevabınız için teşekkürler. 7-02 parametresini 5 ve 10 olarak denedik fakat sorun devam ediyor. Farklı bir öneriniz var mıdır?
- Turhan
- Mesajlar: 7808
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD022EL21A Yük Sorunu
Motor etiket akımı kaç amper olarak belirtilmiş ve Motor yüklenme esnasında kaç amper akım çekiyor. Bu iki bilgiyi mesaja ekledikten sonra 00-11 hız kontrol modunu 1: Vektör Kontrol moduna alıp yeniden deneyebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ilke
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 01 Oca 2020, 17:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD022EL21A Yük Sorunu
Motor etiket akımı 220v için 9.5A, 380V için 5.5A olarak verilmiştir. Motor modeli hertz hmb-90 2.2kW'tır. Motor bobin çıkış bağlantısı resimdeki kırmızı dikdörtgen içindeki gibi 220v için üçgen bağlı olarak tarafımıza gelmiştir. Motor üzerindeki U-V-W çıkışları sırayla sürücü üzerindeki R-S-T girişlerine bağlanmıştır. Tüm fazlarda motor boşta çalışırken çekilen akım 4A olarak ölçüldü. Fazların birbirleri arası voltaj ise 580V olarak görülmektedir.
Motor yük altına girdiğinde ise 4.5A akım ölçüyoruz.
Motor yük altına girdiğinde ise 4.5A akım ölçüyoruz.
- ilke
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 01 Oca 2020, 17:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD022EL21A Yük Sorunu
Motor çıkışları, sürücü üzerinde U V W (T1-T2-T3) girişlerine bağlıymış düzeltiyorum.
- Turhan
- Mesajlar: 7808
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD022EL21A Yük Sorunu
VFD022EL21A serisi 2.2kw 3x220VAC modelindeki sürücü 11.0 Amper'e kadar çıkış akımını desteklemektedir. 00-11 hız kontrol modunu 1: Vektör Kontrol moduna alıp motoru yüklediğinizde sürücü keypad ekranında yüklenme akımını kaç amper olarak gözlemlediniz?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ilke
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 01 Oca 2020, 17:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD022EL21A Yük Sorunu
00-11 parametresi elimdeki kullanım kılavuzunda rezerve olarak ayrılmış. değişiklik yapamıyorum. 00-10 için 0:V/F kontrol 1:Vektör kontrol olarak atanmış. 00-10 parametresinden mi deneme gerçekleştirmeliyim?
- Turhan
- Mesajlar: 7808
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD022EL21A Yük Sorunu
Yanlış belirtmişim. Dediğiniz gibi 00-10 parametresi kontrol methodudur. Bu parametreyi vektor kontrol moduna alıp deneyiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ilke
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 01 Oca 2020, 17:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD022EL21A Yük Sorunu
Merhaba, cihazı vektör kontrol moduna aldık ve tork karşılama değeri=10 ayarladık. Hala çekilen akım 4.5A görünmekte