VFD022EL21A Yük Sorunu

Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7787
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD022EL21A Yük Sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

Maximum ve Orta nokta frekansı için aşağıdaki iki değeri girip deneyebilirmisiniz? Ayrıca Motor etiket plakasını resim olarak mesajda paylaşabilirmisiniz?

01-01: 80.00 Hz. (Maksimum Voltaj Frekansı)
01-03: 40.00 Hz. (Orta Nokta Frekansı)
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ilke
Mesajlar: 12
Kayıt: 01 Oca 2020, 17:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD022EL21A Yük Sorunu

Mesaj gönderen ilke »

Resim motor etiketi resimdeki gibidir. Motor bağlantımız 220 volta göredir.
Kullanıcı avatarı
ilke
Mesajlar: 12
Kayıt: 01 Oca 2020, 17:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD022EL21A Yük Sorunu

Mesaj gönderen ilke »

Merhaba, sorun belirttiğiniz ayarlar ile çözüldü. Ancak motor boşta çalışırken devrine göre 7-9.4A akım çekiyor. Normal bir durum mudur? İşleme sırasında da akım aynı değerlerde kalıyor.
Kullanıcı avatarı
ilke
Mesajlar: 12
Kayıt: 01 Oca 2020, 17:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD022EL21A Yük Sorunu

Mesaj gönderen ilke »

Merhaba,
01-00: 100.00 Hz. (Maksimum çalışma Frekansı)
01-01: 80.00 Hz. (Maksimum Voltaj Frekansı)
01-02: 220.0 Volt (Maksimum Çıkış Voltajı)
01-03: 40.00 Hz. (Orta Nokta Frekansı)
01-04: 110.0 Volt (Orta Nokta Voltajı)
01-05: 0.10 Hz. (Minimum Çıkış Freknsı)
01-06: 0.1 Volt (Minimum Çıkış Voltajı)
01-09: 1.0 saniye (Hızlanma zamanı 1)
01-10: 1.0 saniye (Yavaşlama zamanı 1)
07-02: 10 (tork karşılama)

Yönlendirmeleriniz ile motorun yük problemi çözüldü ancak motor boşta çalışırken devrine göre 7-9.4A akım çekiyor. Dolayısıyla motor boşta çalışırken de zamanla aşırı ısınıyor.
Motorun boşta çalışırken düşük akım çekmesini ve yük altına girdiğinde zorlanmasıyla orantılı olarak çekilen akımın yükselmesini ve bu esnada devrinin ayarlanan değerde sabit kalmasını sağlayabileceğimiz bir ayar mevcut mudur?
Kullanıcı avatarı
ilke
Mesajlar: 12
Kayıt: 01 Oca 2020, 17:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD022EL21A Yük Sorunu

Mesaj gönderen ilke »

Ek olarak cihaz 00-10: 1 vektör kontrol modunda çalışmaktadır.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7787
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD022EL21A Yük Sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

00-10 parametresini 1:V/F moduna alınız. Eğer sorun yaşarsanız. 01-01 (Maksimum Voltaj Frekansı) ve 01-03: (Orta Nokta Frekansı) değerlerini aynı oranda kademeli olarak düşürüp deneyiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla