VFD022EL21A Yük Sorunu

Kullanıcı avatarı
ilke
Mesajlar: 12
Kayıt: 01 Oca 2020, 17:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

VFD022EL21A Yük Sorunu

Mesaj gönderen ilke »

Merhaba, mini bir CNC tezgahında metal işlemek için Delta VFD022EL21A model sürücü ile 2.2kW 220V 100Hz 6000rpm bir spindle'ı kontrol ediyoruz. Fakat spindle gücü prosesimize uygun olmasına rağmen spindle yük altına girdiğinde zorlanmaya başlıyor. Sürücü ile ilgili olarak hangi ayarları yapmamız gerekli yardımcı olabilir misiniz?

01-00: 100.00 Hz. (Maksimum çalışma Frekansı)
01-01: 100.00 Hz. (Maksimum Voltaj Frekansı)
01-02: 220.0 Volt (Maksimum Çıkış Voltajı)
01-03: 50.00 Hz. (Orta Nokta Frekansı)
01-04: 110.0 Volt (Orta Nokta Voltajı)
01-05: 0.10 Hz. (Minimum Çıkış Freknsı)
01-06: 0.1 Volt (Minimum Çıkış Voltajı)
01-09: 1.0 saniye (Hızlanma zamanı 1)
01-10: 1.0 saniye (Yavaşlama zamanı 1)

Parametreleri bu şekilde ayarladık.
Başka ayarlamamız gereken parametreler var mıdır?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8888
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: VFD022EL21A Yük Sorunu

Mesaj gönderen Uğur »

7-02 parametresini "5" ayarlayarak tekrar test edin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ilke
Mesajlar: 12
Kayıt: 01 Oca 2020, 17:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD022EL21A Yük Sorunu

Mesaj gönderen ilke »

Öncelikle cevabınız için teşekkürler. 7-02 parametresini 5 ve 10 olarak denedik fakat sorun devam ediyor. Farklı bir öneriniz var mıdır?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7808
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD022EL21A Yük Sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

Motor etiket akımı kaç amper olarak belirtilmiş ve Motor yüklenme esnasında kaç amper akım çekiyor. Bu iki bilgiyi mesaja ekledikten sonra 00-11 hız kontrol modunu 1: Vektör Kontrol moduna alıp yeniden deneyebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ilke
Mesajlar: 12
Kayıt: 01 Oca 2020, 17:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD022EL21A Yük Sorunu

Mesaj gönderen ilke »

Motor etiket akımı 220v için 9.5A, 380V için 5.5A olarak verilmiştir. Motor modeli hertz hmb-90 2.2kW'tır. Motor bobin çıkış bağlantısı resimdeki kırmızı dikdörtgen içindeki gibi 220v için üçgen bağlı olarak tarafımıza gelmiştir. Motor üzerindeki U-V-W çıkışları sırayla sürücü üzerindeki R-S-T girişlerine bağlanmıştır. Tüm fazlarda motor boşta çalışırken çekilen akım 4A olarak ölçüldü. Fazların birbirleri arası voltaj ise 580V olarak görülmektedir.
Motor yük altına girdiğinde ise 4.5A akım ölçüyoruz. Resim
Kullanıcı avatarı
ilke
Mesajlar: 12
Kayıt: 01 Oca 2020, 17:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD022EL21A Yük Sorunu

Mesaj gönderen ilke »

Motor çıkışları, sürücü üzerinde U V W (T1-T2-T3) girişlerine bağlıymış düzeltiyorum.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7808
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD022EL21A Yük Sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

VFD022EL21A serisi 2.2kw 3x220VAC modelindeki sürücü 11.0 Amper'e kadar çıkış akımını desteklemektedir. 00-11 hız kontrol modunu 1: Vektör Kontrol moduna alıp motoru yüklediğinizde sürücü keypad ekranında yüklenme akımını kaç amper olarak gözlemlediniz?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ilke
Mesajlar: 12
Kayıt: 01 Oca 2020, 17:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD022EL21A Yük Sorunu

Mesaj gönderen ilke »

00-11 parametresi elimdeki kullanım kılavuzunda rezerve olarak ayrılmış. değişiklik yapamıyorum. 00-10 için 0:V/F kontrol 1:Vektör kontrol olarak atanmış. 00-10 parametresinden mi deneme gerçekleştirmeliyim?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7808
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD022EL21A Yük Sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

Yanlış belirtmişim. Dediğiniz gibi 00-10 parametresi kontrol methodudur. Bu parametreyi vektor kontrol moduna alıp deneyiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
ilke
Mesajlar: 12
Kayıt: 01 Oca 2020, 17:05
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD022EL21A Yük Sorunu

Mesaj gönderen ilke »

Merhaba, cihazı vektör kontrol moduna aldık ve tork karşılama değeri=10 ayarladık. Hala çekilen akım 4.5A görünmekte
Cevapla