Maximum ve Orta nokta frekansı için aşağıdaki iki değeri girip deneyebilirmisiniz? Ayrıca Motor etiket plakasını resim olarak mesajda paylaşabilirmisiniz?
01-01: 80.00 Hz. (Maksimum Voltaj Frekansı)
01-03: 40.00 Hz. (Orta Nokta Frekansı)
VFD022EL21A Yük Sorunu
- Turhan
- Mesajlar: 7805
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD022EL21A Yük Sorunu
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ilke
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 01 Oca 2020, 17:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD022EL21A Yük Sorunu
motor etiketi resimdeki gibidir. Motor bağlantımız 220 volta göredir.
- ilke
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 01 Oca 2020, 17:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD022EL21A Yük Sorunu
Merhaba, sorun belirttiğiniz ayarlar ile çözüldü. Ancak motor boşta çalışırken devrine göre 7-9.4A akım çekiyor. Normal bir durum mudur? İşleme sırasında da akım aynı değerlerde kalıyor.
- ilke
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 01 Oca 2020, 17:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD022EL21A Yük Sorunu
Merhaba,
01-00: 100.00 Hz. (Maksimum çalışma Frekansı)
01-01: 80.00 Hz. (Maksimum Voltaj Frekansı)
01-02: 220.0 Volt (Maksimum Çıkış Voltajı)
01-03: 40.00 Hz. (Orta Nokta Frekansı)
01-04: 110.0 Volt (Orta Nokta Voltajı)
01-05: 0.10 Hz. (Minimum Çıkış Freknsı)
01-06: 0.1 Volt (Minimum Çıkış Voltajı)
01-09: 1.0 saniye (Hızlanma zamanı 1)
01-10: 1.0 saniye (Yavaşlama zamanı 1)
07-02: 10 (tork karşılama)
Yönlendirmeleriniz ile motorun yük problemi çözüldü ancak motor boşta çalışırken devrine göre 7-9.4A akım çekiyor. Dolayısıyla motor boşta çalışırken de zamanla aşırı ısınıyor.
Motorun boşta çalışırken düşük akım çekmesini ve yük altına girdiğinde zorlanmasıyla orantılı olarak çekilen akımın yükselmesini ve bu esnada devrinin ayarlanan değerde sabit kalmasını sağlayabileceğimiz bir ayar mevcut mudur?
01-00: 100.00 Hz. (Maksimum çalışma Frekansı)
01-01: 80.00 Hz. (Maksimum Voltaj Frekansı)
01-02: 220.0 Volt (Maksimum Çıkış Voltajı)
01-03: 40.00 Hz. (Orta Nokta Frekansı)
01-04: 110.0 Volt (Orta Nokta Voltajı)
01-05: 0.10 Hz. (Minimum Çıkış Freknsı)
01-06: 0.1 Volt (Minimum Çıkış Voltajı)
01-09: 1.0 saniye (Hızlanma zamanı 1)
01-10: 1.0 saniye (Yavaşlama zamanı 1)
07-02: 10 (tork karşılama)
Yönlendirmeleriniz ile motorun yük problemi çözüldü ancak motor boşta çalışırken devrine göre 7-9.4A akım çekiyor. Dolayısıyla motor boşta çalışırken de zamanla aşırı ısınıyor.
Motorun boşta çalışırken düşük akım çekmesini ve yük altına girdiğinde zorlanmasıyla orantılı olarak çekilen akımın yükselmesini ve bu esnada devrinin ayarlanan değerde sabit kalmasını sağlayabileceğimiz bir ayar mevcut mudur?
- ilke
- Mesajlar: 12
- Kayıt: 01 Oca 2020, 17:05
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD022EL21A Yük Sorunu
Ek olarak cihaz 00-10: 1 vektör kontrol modunda çalışmaktadır.
- Turhan
- Mesajlar: 7805
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD022EL21A Yük Sorunu
00-10 parametresini 1:V/F moduna alınız. Eğer sorun yaşarsanız. 01-01 (Maksimum Voltaj Frekansı) ve 01-03: (Orta Nokta Frekansı) değerlerini aynı oranda kademeli olarak düşürüp deneyiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.