c2000 45KW motor tork kaybı yaşama problemi

Cevapla
Kullanıcı avatarı
reep326
Mesajlar: 6
Kayıt: 23 Eki 2018, 22:40
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

c2000 45KW motor tork kaybı yaşama problemi

Mesaj gönderen reep326 »

Ani yük değişimi ile çalışan bir sisteme bağlı 30 KW motor kontrolü gerçekleştirmeye çalışmaktayız.
Kontrolü hız kontrol modunda harici bir potansiyometre ile dışarıdan hız ayarı ile yapıyoruz.
Ancak sistemdeki ani yük durumunda motor neredeyse durmaktadır. Yani çok aşırı tork ve hız kayıbı yaşıyoruz.
Açık çevrim kullanmaktayız enkoder vs. bulunmamaktadır.
Daha önce farklı marka ve model bir sürücüde sadece standart motor parametreleri ile çok rahat çalışabiliyorduk. Sadece sürücü değişimiyle Delta c2000 45KW kullanmak istedik ve bu tork kaybını yaşıyoruz. Yardımcı olabilirmisiniz?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1293
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: c2000 45KW motor tork kaybı yaşama problemi

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Hangi frekans aralıklarında sorun yaşıyorsunuz? Auto-tuning yapıldımı?
Auto-tuning yapıldıysa 07.26 (Tork Karşılama Kazancı) kademeli olarak arttırarak örneğin 4'den başlayarak sistemide gözlemleyerek test edebilirmisiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
reep326
Mesajlar: 6
Kayıt: 23 Eki 2018, 22:40
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: c2000 45KW motor tork kaybı yaşama problemi

Mesaj gönderen reep326 »

Teşekkürler . Motora yükte tuning yapıp tork kazanci ayarıyla halloldu.