1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

C2000 inv analoğ input seçimi

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2020, 12:16
gönderen Ciseotomasyon
Merhaba
C2000 inverterde avı dan 0-10volt hız referansı verirken ikinci seçim olarak hızı acı 4-20ma ile vermek istiyorum m1 inputuna 02-01 (16) yapsam bu şekilde acı girişini aktif edebilirmiyim

Re: C2000 inv analoğ input seçimi

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2020, 13:53
gönderen Turhan
00-20: Ana frekans komutu kaynağı (AUTO) 2: Harici analog giris (Pr.03-00)

03-00: 1 (Frekans komutu)

02-01: Çok-fonksiyonlu Giris Komutu 1 (MI1) 16: ACI’dan çalısma hızı komutu

ayarlanmış ise MI1 tetiklenmesi durumunda frekans komut kaynağı ACI n-girişi olması gerekmektedir.

Re: C2000 inv analoğ input seçimi

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2020, 15:05
gönderen Ciseotomasyon
Teşekkürler Farklı açıdan bakarak soruyorum 03-00 parameresini 1 ayarlarsan 03-01 1 yapar isem yani AVI VE ACI her ikisinide frekans komutu ayarlarsam röle üzeinden kapalı açık pozisyonundan analoğ girişlere verirsem analoğ sinyal hangisinde aktif ise aktif analoğdan frekansı kabul edermi

Re: C2000 inv analoğ input seçimi

Gönderilme zamanı: 21 Oca 2020, 11:12
gönderen Turhan
Sürücünün;

00-20 Frekans komut kaynağı 2 Analog İnput

03-00: 1: Frequency command (AVI)

03-01: 1: Frequency command (ACI)

02-01: 16 (Fset ACI'den) seçilir ise.

MI1 pasif iken frekans komut kaynağı AVI girişi, MI1 aktif iken frekans komut kaynağı ACI girişi olarak şartlanacaktır.