PID CP2000

Mesaj gönderen seko »

Merhaba,

CP2000'in dahili PID fonksiyonu plc modunda kullanılabiliyor mu?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PID CP2000

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Sürücünün dahili PLC fonksiyonu kullanılırken aynı zamanda parametrik olarak ayarlanan PID fonksiyonu da kullanılabilmektedir. FPID komutu ile de PID parametre değişkenleri PLC programı tarafından değiştirilebilmektedir.

FPID.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
seko
Mesajlar: 67
Kayıt: 18 Tem 2018, 16:28
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PID CP2000

Mesaj gönderen seko »

CP2000'i ISPSoft ile programlamak için DOP üzerinden rs485 bağantısı ile olur mu?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PID CP2000

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

COMMGR'de Driverınızı DirectLink USB yada HMI'ınız destekliyor ise DirectLink Ethernet seçenekleri ile HMI üzerinden VFD-C2000 serisi sürücünün PLC programına erişebilirsiniz.

Not: DirectLink özelliğinin kullanılabilmesi için HMI Driverinin 'Delta DVP PLC' seçili olması gerekmektedir.

Direct_Link_USB.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
seko
Mesajlar: 67
Kayıt: 18 Tem 2018, 16:28
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PID CP2000

Mesaj gönderen seko »

DOP ile CP2000 i haberleştirmek ve CP2000'in PLC özelliğini kullanmak istiyorum. Dopsoft'da "delta controller asciii, istasyon 1" seçersem haberleşiyor. VFD-CP2000 (default adres istasyon 2 imiş) seçersem haberleşmiyor.

Haberleştiği durumda "direct ethernet" üzerinden ISPSoft ile program yükleyemiyorum.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PID CP2000

Mesaj gönderen Turhan »

Turhan yazdı: 22 Oca 2020, 09:49 Merhaba,

COMMGR'de Driverınızı DirectLink USB yada HMI'ınız destekliyor ise DirectLink Ethernet seçenekleri ile HMI üzerinden VFD-C2000 serisi sürücünün PLC programına erişebilirsiniz.

Not: DirectLink özelliğinin kullanılabilmesi için HMI Driverinin 'Delta DVP PLC' seçili olması gerekmektedir.


Direct_Link_USB.jpg
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
seko
Mesajlar: 67
Kayıt: 18 Tem 2018, 16:28
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PID CP2000

Mesaj gönderen seko »

Turhan Bey, hmi haberleşme ayarlarında "delta controller ascii" yerine "delta dvp controller" seçince önce çalışmadı. Ayarları ascii ayarlarına (7,2,N,9600, istasyon2) getirince program yükleyebildim.

Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
seko
Mesajlar: 67
Kayıt: 18 Tem 2018, 16:28
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PID CP2000

Mesaj gönderen seko »

Tekrar merhaba,

Yukarıdaki uygulamada set değerini (f) 40 hz. yaptığımda sürücü çıkış frekansı (PID) h=50 hz. oluyor. f=42.5 yaptığımda h, yine 50 de kalıyor. Frekans limit parametresini 65 hz. yapmama rağmen 50 hz.i niçin geçemiyorum?