Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Merhaba
C2000 serisi ile sarım gerginliğini kontrol etmek istiyorum ana hız frekansı için avı tork komut için kullanıcam ben burada gerginliğimi frekans ile gerdirip çap sensörü ile tork komutunu verir isem istediğim gerginliği sabit tutabilirmiyim frekans ile tork kafa karıştırıcı oldu sizce nasıl bir yol izlemeliyim
Automation
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Tork kontrol ile sarım gerginliği

Mesaj gönderen Uğur »

Tork komutunu boş iken ayarladınız örnek %10 çap arttıkçada tork ofseti arttırmak suretiyle işlem gerçekleştirirseniz hatta daima %10 tork kontrol kararlılığını sağlamış olursunuz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Tork kontrol ile sarım gerginliği

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Tork ofset kaynagı için 11 28 -1 03 01 acı 3 yapsam doğrumudur birde hattın hızını avı ya giricem 03 00 avı 1 olacak şekilde sanırım
Automation
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Tork kontrol ile sarım gerginliği

Mesaj gönderen Uğur »

3-00 = 2
3-01 = 3
11-33 = 2
11-28 = 1
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Tork kontrol ile sarım gerginliği

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Hocam hattın hızını inverterin avı 03-00 2 yaparak giriş yaparsak aynı zamanda frekansı buradanmı vermiş oluyoruz
Automation
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Tork kontrol ile sarım gerginliği

Mesaj gönderen Uğur »

Tork kontrolde hattın hızı ayarlanmaz hattın gerginlik torku ayarlanır. Sadece sistem boşa çıktığında motorun ulaşması istenen hız limiti ayarlanır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Tork kontrol ile sarım gerginliği

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

İnverterin arkadaki besleyici hattından hız referansı almadan inv nasıl haraket edicek besleyici ile sarıcıyı senkron yapılması gerekmiyormu
Automation
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Tork kontrol ile sarım gerginliği

Mesaj gönderen Uğur »

Besleme sabit bir hızda boşaltma yaparken sarıcı tork modunda sabit bir torkta sarma yapacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
demirezen74
Mesajlar: 1
Kayıt: 23 Tem 2018, 23:14
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Tork kontrol ile sarım gerginliği

Mesaj gönderen demirezen74 »

Sarım yapacağınız malzeme nedir acaba?
Kullanıcı avatarı
Ciseotomasyon
Mesajlar: 638
Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
Konum: Bursa
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Tork kontrol ile sarım gerginliği

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

Kumaş sarım uygulaması yapıcaz hız kontrölü ile çap optimizasyonu ile yaptığımız uygulama var bunu inverter ile nasıl yapabiliriz