MS300 Sürücü Resetleme

Cevapla
Kullanıcı avatarı
SEMİHKRDL
Mesajlar: 2
Kayıt: 27 Nis 2020, 22:16
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

MS300 Sürücü Resetleme

Mesaj gönderen SEMİHKRDL »

Merhaba,

Elimde bir projem için MS300 sürücü kullanıyorum.
Sürücüye Acil stop ve reset butonu (MI3) bağladım.acil stoba bastığımda Sto hatası alıyorum oraya kadar bir sıkıntı yok. Fakat plc üzerinden resetle dediğimde hata gitmiyor. Sürücü üzerinden resetleme yapınca düzeliyor.

Plc tarafında M1027 bitini kullanıyorum resetleme için çünkü device comment list öyle yazıyordu. Denemediğim yöntem kalmadı. İslam Bey’in önerisi acil stobu digital girişlere bağlamamdı fakat digital girişlerim dolu ve projede bu şekilde istenmiyor. Yardımcı olabilir misiniz ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8890
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: MS300 Sürücü Resetleme

Mesaj gönderen Uğur »

Acil stop girişinizin parametresini 10 yada 12 ayarlayarak deneyebilirmisiniz. MI3 için 02-03 parametresidir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye