VFD Serisi ve Ou Hatası

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Muhammet89
Mesajlar: 19
Kayıt: 20 Mar 2018, 08:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

VFD Serisi ve Ou Hatası

Mesaj gönderen Muhammet89 »

Merhaba ugurbey cihaz duruş esnasında ou hatası veriyor serbest duruş da sonuç aynı diğer formlarda cevaplarinizi araştırdım frenleme modülü olmadan direk bu cihaza direnç bagliyabilirmiyiz ileri geri start ve harici pot üzerinden hızını kontrol sağlıyoruz
Cihaz bilgileri VFD-SERİES 7.5KW
Ayrica 5k pot sıfır konumunda ekranda stop halinde 3 Hz frekans da kalıyor 10 k kullandigimda 1.5 hz düşüyor reset attım değişen birşey olmadı yardımcı olabilirmisiniz
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD Serisi ve Ou Hatası

Mesaj gönderen Uğur »

Sürücü modeli belirtmemişsiniz fakat VFD-E serisi ise direk bağlayabilirsiniz. Direnç değeri 7.5kW için 1000W 75 ohm dur.

Sürücü potansı sıfır konumunda frekans sıfır olmuyorsa 04-11 parametresi 0.0V u gösterir. Bu değeri küçük küçük arttırarak ekranda potans sıfırda iken 0 görenede dek arttırın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön