C2000 CanOpen

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Seyduna_85
Mesajlar: 54
Kayıt: 03 Nis 2018, 09:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

C2000 CanOpen

Mesaj gönderen Seyduna_85 »

Merhabalar,
Delta c2000 sürücüsünü can open üzerinden kontrol ederken analog çıkış olan afm1 ve afm2 seviyelerini nasıl kontrol edebiliyoruz acaba eds dosyasında ilgili register leri bulamadım. c2000 parametrelerinde afm1 seçimini canopen analog çıkış olarak ayarlıyorum. sürücüye yazılacak pdo içerisine analog output value 1 ayarlıyorum fakat heüz afm1 i kontrol edemedim yardımcı olurmusunuz
Kullanıcı avatarı
Seyduna_85
Mesajlar: 54
Kayıt: 03 Nis 2018, 09:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 CanOpen

Mesaj gönderen Seyduna_85 »

Sorunu çözdüm teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7781
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 CanOpen

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

03-20 parametresi 20: CANopen analog output ayarlandıktan sonra İndex:2026H Subindex:00A1 ile analog çıkışa veri yazabilyor olmalısınız. Sorun devam eder ise 03-20 parametresini 25 set edip tekrar deneyin.

03-20 Multi-function output 1 (AFM1) parametresini 23: Constant voltage output seçtikten sonra 03-32 parametresine keypadden 0.00–100.00% aralığıda değer yazdığınızda manuel voltaj çıkışı alabiliyorsanız CANOpen üzerinden 03-32 prametresinede veri yazabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön