Merhabalar
VFD-L 0,4kw inverter ile minimum kaç wattlık motor sürebilirim. Örneğin 6w lık bir motor sürebilirmiyim? Motoru yakar mı?
VFD-L Minimum motor gücü
- Teknolog
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 15 Eki 2019, 12:52
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8874
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: VFD-L Minimum motor gücü
Sürücülerin akım limiti kapasitesinin %30 una kadar düşürülebilir. Bu durumda 400W sürücü için 400x0.3 = 120W aşağısında bir motor akımı girilemedeği için motor sıkışma anında kendisinin yanmasına neden olacak kadar akım sürücü tarafından verilecektir.