Merhaba
VFD-EL Sürücüyü PLC'nin çıkışlarından röle kullanmadan direk sinyal vererek kontrol etsem ileride sürücüde oluşabilecek bir arıza (patlama) 'da plc ye zarar verir mi? Yoksa röle ile kullansam daha mı faydalı olur?
Sürücüyü PLC çıkışlarından rölesiz olarak kontrol etmek
- Teknolog
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 15 Eki 2019, 12:52
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: Sürücüyü PLC çıkışlarından rölesiz olarak kontrol etmek
Sürücü girişleri optokupler ile izoledir, olası bir sorun plc nizi etkilemez plc çıkışları ile direk bu girişleri kontrol edebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal