C2000 surucu oh1 hatasi

Cevapla
Kullanıcı avatarı
sasa58
Mesajlar: 55
Kayıt: 28 Mar 2018, 11:59
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

C2000 surucu oh1 hatasi

Mesaj gönderen sasa58 »

Motorumuz 200 kw surucumuz c2000 220 kw 160 amperden sonra oh1 hatasi veriyor musterim surucun alt kismina extra salyangoz fanla serinletiyor biraz faydasi olmus ama hala oh1 hatasi veriyor surucunun isinmadigini soyluyor. Hatanin cozumu ile ilgili yardimci olurmusunuz
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8890
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 surucu oh1 hatasi

Mesaj gönderen Uğur »

Aşırı ısı durumu oluşuyor, bunun kaynağı fanların çalışmaması yada tozlanma sonrası rahat çalışamamasından kaynaklanabilir. Fanları kontrol edip bir hava kompresörü ile tozunu temizlemeye çalışın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
sasa58
Mesajlar: 55
Kayıt: 28 Mar 2018, 11:59
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 surucu oh1 hatasi

Mesaj gönderen sasa58 »

fanlar tezmiz 06.15 teki ayar 110 da 06.36 parametresindede 110 değer okunuyor
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8890
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 surucu oh1 hatasi

Mesaj gönderen Uğur »

IGBT sıcaklığı 110 C ye ulaşıyor gibi. Fanlar temiz ama gerçekten randımanlı dönüyor mu? 00-04 ü 14 ayarlayarak keypad üzerinde IGBT sıcaklığını görecek şekilde ayarlayın ve izlemesini yapın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön