C2000 surucu oh1 hatasi
- sasa58
- Mesajlar: 55
- Kayıt: 28 Mar 2018, 11:59
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
C2000 surucu oh1 hatasi
Motorumuz 200 kw surucumuz c2000 220 kw 160 amperden sonra oh1 hatasi veriyor musterim surucun alt kismina extra salyangoz fanla serinletiyor biraz faydasi olmus ama hala oh1 hatasi veriyor surucunun isinmadigini soyluyor. Hatanin cozumu ile ilgili yardimci olurmusunuz
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8890
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 surucu oh1 hatasi
Aşırı ısı durumu oluşuyor, bunun kaynağı fanların çalışmaması yada tozlanma sonrası rahat çalışamamasından kaynaklanabilir. Fanları kontrol edip bir hava kompresörü ile tozunu temizlemeye çalışın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- sasa58
- Mesajlar: 55
- Kayıt: 28 Mar 2018, 11:59
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 surucu oh1 hatasi
fanlar tezmiz 06.15 teki ayar 110 da 06.36 parametresindede 110 değer okunuyor
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8890
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 surucu oh1 hatasi
IGBT sıcaklığı 110 C ye ulaşıyor gibi. Fanlar temiz ama gerçekten randımanlı dönüyor mu? 00-04 ü 14 ayarlayarak keypad üzerinde IGBT sıcaklığını görecek şekilde ayarlayın ve izlemesini yapın.