VFD-E haberleşme hatası

Cevapla
Kullanıcı avatarı
muratcam
Mesajlar: 45
Kayıt: 28 May 2018, 11:12
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

VFD-E haberleşme hatası

Mesaj gönderen muratcam »

merhaba panomuzda 2 adet 5.5 kw inverterlerimiz ss2 plc ile haberleşmekte HMI üzerinden frekans bilgilieri yazılmaktadır sornumuz şu ki motor topraklama kablosunu ve sürücü girişine bağlanan topraklama kablolarını bağladığım zaman sürekli haberleşme hataları almaktayım sürücü giriş ve motor çıkış topraklama iletkenlerini çıkardığım zaman almamaktayım bu şekilde 6 adet panomuz var bazılarında isi plc-hmı haberleşmesinde bu iletkenler bağlı iken sık olmamakla birlikte haberleşme hataları almaktayım
hayırlı işler
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8882
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-E haberleşme hatası

Mesaj gönderen Uğur »

Sürücü haberleşme kablosunda RS485 pinlerine ek olarak GND pini vardır onuda bağlayarak oraya 24VDC kaynağın - ucunu bağlayın ve ayrıca haberleşme kablosunu topraklayın. Birde sürücü PWM taşıyıcı frekansını bir miktar azaltın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
muratcam
Mesajlar: 45
Kayıt: 28 May 2018, 11:12
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-E haberleşme hatası

Mesaj gönderen muratcam »

uğur bey toprak iletkenleri bağlanınca bu sorunların ortaya çıkması kalitesiz topraklamanın işareti midir birde şöyle bir sorun olmuştu plc ile haberleşen ısı nem transmitterleri var idi onlarda inverterler devreye girince sapıtıyor idi bu transmitterler 24vdc beslemesini inverterlerin bulunduğu panodan alıyor idi bu cihazların beslemelerini panodan ayırıp kendi yakınlarına allınca sorun büyük ölçüde hallolmuş idi ama 2-3 günde birde olsa hatalı değer gönderiyor idi sonunda bu sorunuda bu cihazları farklı marka cihazlar ile
değiştirip halletmiştik
Kullanıcı avatarı
muratcam
Mesajlar: 45
Kayıt: 28 May 2018, 11:12
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-E haberleşme hatası

Mesaj gönderen muratcam »

taşıyıcı frekansını 2khz düşürmüştüm ama yine fayda etmemişti
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8882
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-E haberleşme hatası

Mesaj gönderen Uğur »

Öncelikle VFD-E serisi sürücüde girişte RFI filtre mevcut. Toprak hattınız çok kirli ise bu fitre sebebiyle gürültüye maruzda kalıyor olabilirsiniz. RFI filtreyi devre dışı bırakarak tespitimizi doğrulayabilirsiniz. Filtre devre dışı bırakmak için aşağıdaki linki referans alabilirsiniz.