Frenleme Direnci Bağlamalımyım

Mesaj gönderen Teknolog »

Merhabalar.
0,75 kw 1/20 redüktere bağlı bir motoru minimum kalkış ve duruş ivmesi ile 500ms araıklarla sürekli çalıştırıp durdurmak istiyorum. Burada frenleme direnci kullanmalımıyım? Frenleme direnci kullanmazsam VFD_L sürücü zarar görürmü? Sistem bir vinç sistemi değildir. Redüktöre bağlı kayışları dönderecek. Durduğu anda motoru döndermeye çalışacak bir kuvvet yoktur. Sürekli durup kalkması problem olur mu diye kafama takıldı.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8888
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Frenleme Direnci Bağlamalımyım

Mesaj gönderen Uğur »

Dur kalk yapa sistemlerde rampa süreleri kısa ise ve yük ataletli ise motor tarafından geri besleme oluşacağı için aşırı voltaj durumu oluşabilir. Bu durumda frenleme direnci ile bu oluşan enerji direnç üzerinde harcanarak sürücünün OU hatası vermesi önlenir. Fakat elinizdeki VFD-L sürücü frenleme direnci bağlanabilen bir model değildir. Bu durumda hata alırsanız duruş rampa süresini arttırmalısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye