ms 300 fiziksel alarm çıkışı

Mesaj gönderen plcotomasyon »

Merhaba
MS.300 inverterden fiziksel alarm çıkışını nasıl alabiliriz?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7802
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ms 300 fiziksel alarm çıkışı

Mesaj gönderen Turhan »

Sürücü varsayılan ayarlarında zaten röle çıkış kontağı arıza kontağıdır. 02-13 parametresi "11" ayarlı değil ise ": 11 (Arıza Göstergesi)" olarak set edin. RA-RC N.C Arıza kontağı, RA-RB N.O Arıza kontağıdır.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
plcotomasyon
Mesajlar: 46
Kayıt: 22 Mar 2018, 16:58
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ms 300 fiziksel alarm çıkışı

Mesaj gönderen plcotomasyon »

Turhan yazdı: 29 May 2020, 12:31 Sürücü varsayılan ayarlarında zaten röle çıkış kontağı arıza kontağıdır. 02-13 parametresi "11" ayarlı değil ise ": 11 (Arıza Göstergesi)" olarak set edin. RA-RC N.C Arıza kontağı, RA-RB N.O Arıza kontağıdır.
Merhaba P02:13 Par.11 ayarlı ve RA/RB Röle çıkışını kullanıyorum.
Peki MS300 ün alarm çıkışı hex olarak hangi çıkıştır?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7802
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ms 300 fiziksel alarm çıkışı

Mesaj gönderen Turhan »

Eğer 02-13 parametresinin hex adresini soruyorsanız bu adres H020D adresidir. Dijital Output status için H2211 adresini kullanabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.