MS.300 inverterden fiziksel alarm çıkışını nasıl alabiliriz?
ms 300 fiziksel alarm çıkışı
- plcotomasyon
- Mesajlar: 46
- Kayıt: 22 Mar 2018, 16:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7802
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ms 300 fiziksel alarm çıkışı
Sürücü varsayılan ayarlarında zaten röle çıkış kontağı arıza kontağıdır. 02-13 parametresi "11" ayarlı değil ise ": 11 (Arıza Göstergesi)" olarak set edin. RA-RC N.C Arıza kontağı, RA-RB N.O Arıza kontağıdır.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- plcotomasyon
- Mesajlar: 46
- Kayıt: 22 Mar 2018, 16:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ms 300 fiziksel alarm çıkışı
Merhaba P02:13 Par.11 ayarlı ve RA/RB Röle çıkışını kullanıyorum.
Peki MS300 ün alarm çıkışı hex olarak hangi çıkıştır?
- Turhan
- Mesajlar: 7802
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ms 300 fiziksel alarm çıkışı
Eğer 02-13 parametresinin hex adresini soruyorsanız bu adres H020D adresidir. Dijital Output status için H2211 adresini kullanabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.