0,4KW VFD-L ile iki motoru paralel sürmek

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Teknolog
Mesajlar: 15
Kayıt: 15 Eki 2019, 12:52
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

0,4KW VFD-L ile iki motoru paralel sürmek

Mesaj gönderen Teknolog »

Merhaba
0,4kw VFD-L ile 2 adet 0,18kw motoru paralel bağlayıp sürebilir miyim. Ekstra ayar yapmam gerekiyor mu?
İyi çalışmalar
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 0,4KW VFD-L ile iki motoru paralel sürmek

Mesaj gönderen Uğur »

Sürebilirsiniz, sürücü kapasitesi toplam motor gücünden büyük eşit olduğu sürece sorun yoktur. Yanlız her motoru kendi motor akımınca sigorta-termik ile korumanızı öneririm.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön