delta p2000 frekans kontrollü inverter ile ilgili bilgi ve sorularım var.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: delta cp2000
CP2000 model fan pompa serisi için mi sorularınız?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Ciseotomasyon
- Mesajlar: 638
- Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
- Konum: Bursa
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: delta cp2000
Cp 2000 serisinde pompa veya fan uygulamasında ayrı bir parametre seçiyormuyuz pompa fan diye
Automation
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: delta cp2000
Ayrı bir seçimi yoktur. Sürücü zaten bu uygulama türleri için sunulmaktadır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Ciseotomasyon
- Mesajlar: 638
- Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
- Konum: Bursa
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: delta cp2000
Peki hocam baskı silindirlerinde tekstik makinalarında fular silindiri var alt üst hava basıncı ile basıyor arasından kumaş geçiyor bazen düşük frekanstada kullanılıyor bu cp 2000 olurmu veya başka serimi kullanmamı lazım
Automation
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: delta cp2000
Düşük frekans tork gereksinimi ve ani tork yüklenmeleri çok oluyor ise C2000 kullanın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- revolution
- Mesajlar: 72
- Kayıt: 02 Ara 2019, 22:45
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: delta cp2000
CP2000 Tork Kontrol uygulaması,
Bir sistem üzerinde metal üzerine baskı press uygulama yapan bir makinemiz bulunmaktadır,
Pressden çıkan maddeyi sarmak için tork kontrol modunda asenkron motor kontrol etmekteyiz , Pres makinesi rutin çalışma şeklinde 0,5 saniye dur / kalk şeklinde çalışmaktadır, her durma anında düşük torkda çalısan asenkron motor ham maddeyi tutmak da ve pres boşaldıktan sonra sarıma 0,5 sn. devam etmektedir.
Yaşadığım sorun; Her durma esnasında motor bobinlerinden küçük değerde akım geçmesine rağmen elektrik enerjisi mekanik enerjiye dönüşmediğinden dolayı motorda ısınma meydana gelmektedir, bunun önüne nasıl geçebilirim, önerileriniz nedir ?
Bir sistem üzerinde metal üzerine baskı press uygulama yapan bir makinemiz bulunmaktadır,
Pressden çıkan maddeyi sarmak için tork kontrol modunda asenkron motor kontrol etmekteyiz , Pres makinesi rutin çalışma şeklinde 0,5 saniye dur / kalk şeklinde çalışmaktadır, her durma anında düşük torkda çalısan asenkron motor ham maddeyi tutmak da ve pres boşaldıktan sonra sarıma 0,5 sn. devam etmektedir.
Yaşadığım sorun; Her durma esnasında motor bobinlerinden küçük değerde akım geçmesine rağmen elektrik enerjisi mekanik enerjiye dönüşmediğinden dolayı motorda ısınma meydana gelmektedir, bunun önüne nasıl geçebilirim, önerileriniz nedir ?
- Turhan
- Mesajlar: 7802
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: delta cp2000
Tork kontrol uygulaması için CP2000 değil C2000 serisi inverteri encoder geribesleme ile birlikte kullanmalısınız.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- revolution
- Mesajlar: 72
- Kayıt: 02 Ara 2019, 22:45
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: delta cp2000
Motora taktığım enkoder, motorun akımını nasıl kesecek
Ben operatör tek tuşla start versin istiyorum ve bir daha hiç start vermesini istemiyorum.
Ben operatör tek tuşla start versin istiyorum ve bir daha hiç start vermesini istemiyorum.
- Turhan
- Mesajlar: 7802
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: delta cp2000
Tork kontrollü bir uygulamanız var ise burada C2000 kullanmanız gerekir. CP2000'de bu özellik bulunmamaktadır. C2000 Sürücü Kapalı Çevrim Tork Çalışma Modu uygulama örneğini inceleyerek öncelikle prosesinizin tork kontrolü uygulaması olup olmadığına karar vermelisiniz.